找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4620|回复: 11

讨论下焊缝强度计算中的相关数值的选取

[复制链接]
发表于 2016-4-27 13:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请有兴趣的诸位讨论下焊缝强度计算中的相关数值的选取图1和图2是两个相似的焊接结构,图1是12.6号槽钢焊接在厚板上,槽钢上面有刚性连接件,图2是一块厚18的板焊接在厚板上,两个图距离大厚板上面300毫米有个侧向力P,两个图的受力一样,此类焊缝的焊缝强度公式在图里写出,请问诸位图1中公式里的h值应该选择9毫米呢?还是选择126毫米?
8 q) u& f/ h9 Y9 C1 l+ |3 D- y; F: o0 n  u9 N- T
$ i+ W9 \2 D1 |9 M7 ?; ]

3 q0 ]2 Q1 a: M# x% W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 13:41:02 | 显示全部楼层
左边的图,里面的焊缝,实际中能焊的到吗?/ |) Z9 \1 I2 f1 H9 }# ^
右边的图,如果竖版承受载荷的话,不加筋板,只靠焊缝的强度,不太可靠吧( x* @$ ~7 |: r. H. S$ R
目前拿不出什么数据说话,只是从结构设计的经验来讨论下

点评

讨论的不是结构合理性,也没有受力大小,主要是h值9毫米和126毫米的选择计算。 图2里的h值自然选择18毫米,图1中感觉槽钢可看成为一个刚体。选择126是否也可以?  发表于 2016-4-27 14:41
发表于 2016-4-27 13:44:42 | 显示全部楼层
我认为h=9 不过有两个P,分开算。
发表于 2016-4-27 13:55:02 | 显示全部楼层
回去好好看看书!!!
发表于 2016-4-27 14:13:06 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2016-4-27 13:555 _1 H  V, e6 N, k6 D8 o2 }
回去好好看看书!!!

3 C5 ^% Q, B8 F. A6 u! i6 x请问哪有这一块的说明,谢谢 , X9 B2 H' g" U8 M; Z$ T1 R
发表于 2016-4-27 14:53:02 | 显示全部楼层
喔,刚明白楼主的意图/ E5 g6 y' p( S
我觉得这个问题应该这样看
# L# R9 O3 Q4 D$ U9 R. u# h5 l/ o先把槽钢看做一个整体,也就是h为126,计算焊缝强度,毕竟,针对计算的对象时焊缝,而不是槽钢本身的结构形式
4 ?" e5 Q- ^2 @& c) Z再以槽钢为受力对象,计算下槽钢本身在P作用下的受力情况

点评

谢谢您的答复。  发表于 2016-4-27 15:12
发表于 2016-4-27 15:14:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 zsddb 于 2016-4-27 15:17 编辑 3 q2 c* u  V% G# S3 X: G0 B+ l8 i

7 {2 K0 K4 u4 ^8 _8 t+ A关于焊接这块,我现在没兴趣去玩,不过我可以给你些提示  c; s4 H1 `* Q. M7 J
首先,你要搞清楚那个强度计算公式是怎么推出来的,然后回头去找对应的参数。最重要的是要知道每个参数的意义,是否符合几何规则。
2 X; j6 B& [$ }, h' `% J& h其次,从弹性力学的角度出发思考问题,不但要考虑力平衡,还要考虑力矩平衡。
# X+ V3 ?' O; v) q/ U* u0 ^第三,图1的左支点和右支点受到的力是不一样的。简单用公式代换是不准确的。准确的计算必须用微积分,但不是不可以简化。

点评

谢谢,我再考虑下。  发表于 2016-4-27 15:20
发表于 2016-4-27 15:20:09 | 显示全部楼层
不知道在说什么,h是什么搞搞清楚?
: l1 |1 ]6 |- |
发表于 2016-4-27 18:26:27 | 显示全部楼层
左图 槽和板形成那个闭合空间内部焊缝还得伸进去焊了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-3 20:06 , Processed in 0.072176 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表