|
楼主 |
发表于 2007-6-8 12:04:58
|
显示全部楼层
Re: 有台变频器出现故障---[如图,请教]
经24小时连续奋战,现已成功处理!!
3 y/ H3 L$ }2 S) X; L4 \下面是处理情况小结,也许大家遇到时可作参考.同时若需要DANFOSS相关资料,可和我联系,这几天找了不少.# C2 V" T* a1 a6 {& k4 C
4 D+ R: z# P8 ]; M0 Q# w( P系统配置:VLT5000系列变频器,S7400PLC,
" k% t% |& q3 r. ^2 V3 y6 v+ L) p/ J; c' p1 ?1 A9 O, Z6 q
故障原因:变频器上方空调冷凝水滴下造成变频器PROFIBUS控制板烧坏.变频器不工作.1 x$ @- w0 d+ k: `/ ]: u) o4 K
4 V. j, }* ?1 _7 o处理情况:更换控制板,但参数设置上有很大讲究.由于我们采用的是现场总线型,变频器的控制是通过上位机的转速设定给PLC,PLC再传给控制板,按相应频率驱动电机.按常规过程设完参数,启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行.! [- D+ K! [/ D* v+ t, \; q! r: x
( e7 q+ `; y( n' M9 S$ P2 g
解决办法:经反复分析,测试,原因出在变频器自身的累加上,参数中有一项热敏保护功能,一开始从安全考虑,设了保护,此时现场的热敏保护信号来到控制板的输入上,形成累加,造成运行时一直在100%的频率下.设成不用保护,试车成功.
2 K, s% i c: \% @
2 K5 b& Y7 f/ ?& [小结:此次故障处理,对DANFOSS变频器有了更深的了解,同时在处理故障时要放宽思维空间,往往一些想不到或看起来合理的点就是最终的根源. |
|