|
楼主 |
发表于 2007-6-8 12:04:58
|
显示全部楼层
Re: 有台变频器出现故障---[如图,请教]
经24小时连续奋战,现已成功处理!!; t- p* t E# e9 |9 N9 X+ H: m: f; X
下面是处理情况小结,也许大家遇到时可作参考.同时若需要DANFOSS相关资料,可和我联系,这几天找了不少.
5 r+ V7 B6 Z: V i: p8 T2 v" R
- j9 e3 A, o9 A% b4 a: C3 q" |系统配置:VLT5000系列变频器,S7400PLC,
, C; {9 y& E2 A! z* [* d3 X/ ^" ^, J' O' ~ _& W: {
故障原因:变频器上方空调冷凝水滴下造成变频器PROFIBUS控制板烧坏.变频器不工作.
, G+ F0 B! E- C l& v% X: O$ `3 G! n* B2 @7 A$ R( B
处理情况:更换控制板,但参数设置上有很大讲究.由于我们采用的是现场总线型,变频器的控制是通过上位机的转速设定给PLC,PLC再传给控制板,按相应频率驱动电机.按常规过程设完参数,启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行.
0 @1 }$ j {9 O, {1 s7 V9 }% K, Z" ^) l4 p6 U$ B* F7 m
解决办法:经反复分析,测试,原因出在变频器自身的累加上,参数中有一项热敏保护功能,一开始从安全考虑,设了保护,此时现场的热敏保护信号来到控制板的输入上,形成累加,造成运行时一直在100%的频率下.设成不用保护,试车成功.
; L2 ~3 s: Z ?4 n& p
" ^! V1 P2 d' @( F小结:此次故障处理,对DANFOSS变频器有了更深的了解,同时在处理故障时要放宽思维空间,往往一些想不到或看起来合理的点就是最终的根源. |
|