|
楼主 |
发表于 2007-6-8 12:04:58
|
显示全部楼层
Re: 有台变频器出现故障---[如图,请教]
经24小时连续奋战,现已成功处理!!9 @+ z1 V3 n: p% r# q4 s
下面是处理情况小结,也许大家遇到时可作参考.同时若需要DANFOSS相关资料,可和我联系,这几天找了不少.
2 B5 F. T0 O) |, d) {$ ^" s/ r# V' K* Z7 J: u$ @
系统配置:VLT5000系列变频器,S7400PLC,8 B0 s0 u; z; e: D: N7 v( j
( _; J4 F7 G6 J) t* v+ o故障原因:变频器上方空调冷凝水滴下造成变频器PROFIBUS控制板烧坏.变频器不工作.
6 J, X5 ]4 R& f& B e2 Z4 E. }) O9 U
* R' ?9 L0 O# Y3 l" o处理情况:更换控制板,但参数设置上有很大讲究.由于我们采用的是现场总线型,变频器的控制是通过上位机的转速设定给PLC,PLC再传给控制板,按相应频率驱动电机.按常规过程设完参数,启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行., w2 p5 _# Y, f' M
: i, U# K p4 N7 |( u# n解决办法:经反复分析,测试,原因出在变频器自身的累加上,参数中有一项热敏保护功能,一开始从安全考虑,设了保护,此时现场的热敏保护信号来到控制板的输入上,形成累加,造成运行时一直在100%的频率下.设成不用保护,试车成功.* G: v6 D4 s6 q4 n9 ]. \5 {
& m. m% u3 O2 T$ g L小结:此次故障处理,对DANFOSS变频器有了更深的了解,同时在处理故障时要放宽思维空间,往往一些想不到或看起来合理的点就是最终的根源. |
|