|
楼主 |
发表于 2007-6-8 12:04:58
|
显示全部楼层
Re: 有台变频器出现故障---[如图,请教]
经24小时连续奋战,现已成功处理!!1 r, `& o4 k8 f8 \- p7 F T$ w
下面是处理情况小结,也许大家遇到时可作参考.同时若需要DANFOSS相关资料,可和我联系,这几天找了不少.
; K* j7 x4 b$ V/ t, b2 `0 ]" K }$ j% B5 c6 F
系统配置:VLT5000系列变频器,S7400PLC,: Z4 \' q6 r4 d
+ ?/ O6 p' y% f4 m9 c故障原因:变频器上方空调冷凝水滴下造成变频器PROFIBUS控制板烧坏.变频器不工作.8 U7 J, W7 t8 N: H! v
" u0 z5 L* A) {: b
处理情况:更换控制板,但参数设置上有很大讲究.由于我们采用的是现场总线型,变频器的控制是通过上位机的转速设定给PLC,PLC再传给控制板,按相应频率驱动电机.按常规过程设完参数,启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行.3 B. H# y+ n* K3 Q' s e/ b
1 j. u n2 u, ]" D: s9 _解决办法:经反复分析,测试,原因出在变频器自身的累加上,参数中有一项热敏保护功能,一开始从安全考虑,设了保护,此时现场的热敏保护信号来到控制板的输入上,形成累加,造成运行时一直在100%的频率下.设成不用保护,试车成功.- |2 ?; v! t, ^" O$ Z
% J+ B; Y0 J9 b* S5 @; l. V9 V小结:此次故障处理,对DANFOSS变频器有了更深的了解,同时在处理故障时要放宽思维空间,往往一些想不到或看起来合理的点就是最终的根源. |
|