|

楼主 |
发表于 2007-6-8 12:04:58
|
显示全部楼层
Re: 有台变频器出现故障---[如图,请教]
经24小时连续奋战,现已成功处理!!# V3 L( X) {- @* @- W/ `
下面是处理情况小结,也许大家遇到时可作参考.同时若需要DANFOSS相关资料,可和我联系,这几天找了不少.6 b A+ v& R, }' b, m, R
& \8 o8 N* [, ]/ r C' x系统配置:VLT5000系列变频器,S7400PLC,# C7 Y0 Q& ^( g* m
) g! l5 m; U& r9 B2 M a故障原因:变频器上方空调冷凝水滴下造成变频器PROFIBUS控制板烧坏.变频器不工作., p& Q/ O) s1 w$ r A: ~6 P" f! C
% s, R0 `# j+ E$ c处理情况:更换控制板,但参数设置上有很大讲究.由于我们采用的是现场总线型,变频器的控制是通过上位机的转速设定给PLC,PLC再传给控制板,按相应频率驱动电机.按常规过程设完参数,启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行.
4 c0 k+ X6 q7 H4 Z
+ u6 ~/ V9 s! V! d6 B解决办法:经反复分析,测试,原因出在变频器自身的累加上,参数中有一项热敏保护功能,一开始从安全考虑,设了保护,此时现场的热敏保护信号来到控制板的输入上,形成累加,造成运行时一直在100%的频率下.设成不用保护,试车成功.
: b0 ]3 P% f% K/ U, y! ^$ a0 x8 V% \
7 o2 i3 s) _! D2 H4 J( c5 B) M6 ~小结:此次故障处理,对DANFOSS变频器有了更深的了解,同时在处理故障时要放宽思维空间,往往一些想不到或看起来合理的点就是最终的根源. |
|