找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3261|回复: 4

隔离还是自耦如何选择

[复制链接]
发表于 2015-12-14 15:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台机器,里面都是一台15KW 200V 50HZ的电机3 n, @$ A" I+ _! `% p6 _
' J; ~$ B9 A9 D
现在要在380V电源下测试,需要一个变压器。。1 ^0 R7 c: _% z" D4 g5 O6 ^1 g: j
/ V& V9 M1 Q& t$ I+ a
40KW的够了吧。。* _( e; \% \, _( x8 R

5 G4 D) \6 k* y& Y但是这个隔离还是自耦咋选择。隔离贵好多。有没有必要呢?
; P8 j7 C3 p5 _/ u4 ?2 [" l! t, r9 b
我们只用几天就可以。。只是一次测试用。
, u) G. q& i9 u, s5 X, d$ u  w
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-15 00:08:09 | 显示全部楼层
测试的电机电源的波形质量要求不是很高的话,自耦就可以,
 楼主| 发表于 2015-12-15 10:00:56 | 显示全部楼层
=瑝--岈= 发表于 2015-12-15 00:08 # a) s( |; c4 r* @* _9 @; k( }
测试的电机电源的波形质量要求不是很高的话,自耦就可以,
% t3 c: K  v1 [* |5 v* b% j
没啥波形要求  哈哈
* L- P$ R. W: B3 W/ b9 P" n
: Y- a1 E. R6 X) Q# o- q- d只要15KW的电机能转起来,别烧坏了就行。。
. G% I0 c7 B( j3 a9 D) Z- ?' v0 N1 G+ ?
不过电机受力还是不小的。。会不会有问题。
发表于 2015-12-16 00:08:18 | 显示全部楼层
选择一个20kwA以上容量的变压器,15KW的电机是三角接法的话,建议使用星三角减压启动方法,只要电机受的力小于电机的起动力矩就没问题。
发表于 2015-12-18 12:17:57 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-22 08:45 , Processed in 0.077265 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表