找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3352|回复: 4

隔离还是自耦如何选择

[复制链接]
发表于 2015-12-14 15:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台机器,里面都是一台15KW 200V 50HZ的电机8 z, x* R; C/ V1 B$ j( @$ B# f
8 O! F' u5 @  ?% I* B; O9 ^
现在要在380V电源下测试,需要一个变压器。。
! H! b) ^+ e( r* a- J; \/ l
3 P2 c. c, M' Q! U9 y0 w7 L40KW的够了吧。。& b2 n  i# F) p* `' M  v

9 `% p5 M: W( r5 y) C但是这个隔离还是自耦咋选择。隔离贵好多。有没有必要呢?
! W* f" ^" _/ H" }' B# w
9 l* f4 }6 d' p) Q7 u, {我们只用几天就可以。。只是一次测试用。# q. H, l# _5 M& z
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-15 00:08:09 | 显示全部楼层
测试的电机电源的波形质量要求不是很高的话,自耦就可以,
 楼主| 发表于 2015-12-15 10:00:56 | 显示全部楼层
=瑝--岈= 发表于 2015-12-15 00:08 1 v' h5 E  r4 {& ^
测试的电机电源的波形质量要求不是很高的话,自耦就可以,
. O2 h3 V1 D- ?$ o; J& ~
没啥波形要求  哈哈: N9 n" N8 J) d4 n( f
2 r% z& z! V  j2 e" h
只要15KW的电机能转起来,别烧坏了就行。。
( M1 N, |5 R9 S/ _0 ~( Q$ k* L7 z  V* Y
不过电机受力还是不小的。。会不会有问题。
发表于 2015-12-16 00:08:18 | 显示全部楼层
选择一个20kwA以上容量的变压器,15KW的电机是三角接法的话,建议使用星三角减压启动方法,只要电机受的力小于电机的起动力矩就没问题。
发表于 2015-12-18 12:17:57 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-24 14:20 , Processed in 0.067731 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表