|
发表于 2015-10-26 14:15:12
|
显示全部楼层
你这玩意,的确不好弄。太薄了,才0.25mm,又有那么宽:475mmX298mm,还不轻,是铁质的。* @8 r- {5 k% m( S N6 v, Q5 k- c
; n3 H: i% j$ }& l5 F3 H
如果吸盘有时候,只吸起2张。那还好办,加检测厚度的,检测到多吸了,下面同样加个吸盘,来分离就好了。但是有时候吸多了就麻烦了,比如一次吸了三张四张的。光分离就很麻烦。
* i! R: S8 f! c* q$ V$ ?4 ^9 V& J# C' c) d0 t5 z9 X
基于吸盘的效果,电磁铁就不要考虑了。
3 Q0 F- G( a! @4 W- @3 x% f* O
$ t$ v G! F) U重点还是在分离上,板太薄,容易吸起几张来。
+ s2 `- r" \9 x: ]; m
4 O! F3 g! i( ]分离还是用机械式的吧:推走最后一块板,固定挡板档住倒数第二块以及后面的板。
, k4 g/ J: t( E' {- H# ~# w# d4 l
那从上面取的就不适合这个分离机构了:板厚可能有偏差,取掉最上面的板后,整堆板上升一个板厚的距离,,,,,,,重复多次后,由于累计偏差,会造成一定运行不良的结果:板偏薄了的情况(高度相同时,板片数更多),会造成有时拉出去2张了,或者卡住了;板偏厚的情况,会造成有时候拉不出板。
7 x* r6 f" C5 ?% N) K- I9 Q4 t- b) ]+ [. b$ J4 Y
因此,从上面取的情况 也不好。
$ E. X p4 J9 Q! D+ H3 p% Y& }: ?: | v8 ]2 ~' p3 U
抠底式的,底板和推板一体,推出后回到原位,整个板堆下降到推板内,挡板一直档着倒数第2块板。这种方式,可以板厚有点偏差的是可以用的。只是要是上面的板多了,刮花就难免了。但是整个结构倾斜一下,原来90度的,现在倾斜到70度或者60度,拉出板时刮花应该会少点。当然这个倾斜角度的好好考虑:1、推出时稍有震动,保证最后一块板不倒。2、推出板回来后,整个板堆会下滑到推板槽内。总之倾斜角度越大(最大为90度,直接是抠底式)上述2个问题越不会出现,但是板刮伤的情况就越严重;倾斜角度越小,板的刮伤情况就越小,但越有可能会出现上述的2种情况,从而导致运行不良。, O1 L% X" G# S, |4 o/ ^
! O; `) |+ J1 R# _, E
# ?4 r8 R9 f' ` r4 }% ]9 Y |
|