本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-12-29 08:17 编辑 5 c7 t3 _( ^3 M0 P# E* a
$ H$ L; r2 J7 D. d液压图的右半部份是个独立系统,和楼主的问题没有关系。; t) ?' M8 _( {* _6 k
只看有贮能器的部分。
5 Y Y8 ~1 E/ U% ?6 N手扳阀中位卸荷。
, _. {/ v% W' P, E2 M& T在图示状态,系统是卸荷的,不要说向贮能器补液,整个系统的压力都建立不起来。
; O6 \7 B% N% h p8 e需要在任何一个阀动作,在其操控的油缸工作后继续偏置,系统才可以建立压力。在压力超过贮能器开启压力后,才能向
. |: L R+ l3 `9 ^其补液。7 {' e- S0 d: n, u: G- v2 z2 _
实际工作时不可能保持这种状态,工作需要几个阀不断更换扳动位置。
' b- X, V) P4 S6 ]) s# B这样,系统其实在不断地建压和卸荷之间转换,就只能楼主是所说的情况了。
7 L0 a: m' B4 b4 f% U# M6 P要解决其实也简单,在中位卸荷回路上加一个两位两通阀就可以。加上之后,如设备在较长时间内不工作,把两位两通阀置于开通位置,让系统卸荷。要工作了,先关死两位两通阀,系统建压并贮能器充满后,油液由溢压阀溢走。在楼主所说工况下,只要记得停止工作时把两位两通阀复位,应该不会有任何问题。
, S' l& q) K5 P) \液路图中,两个单向阀是多余的,一个就够了。
6 v, q$ F) K: Y( f3 c' @9 |) g! R9 u9 `% T' z2 m' q# W
8 A# t+ `$ p9 h2 @! I! B6 P, O& o6 c+ a, a* G E+ K( d6 g
% P2 p3 T8 h/ d2 O' }+ A/ R
|