自己设计了一个自来水管路,如图中设备需要间断的加水,电磁阀C关闭时,电磁阀D打开,水泵电机电流会偏大,如何在最多增加一个电磁阀的情况下实现管路设计合理?(允许增加单项阀)" a% y; U7 q6 A
# s5 t) d. J9 c& c( v K. s& V; }" W7 h) `; J
k; s8 v0 C: z0 `7 [! n
4 l( }1 Q4 R9 r1 f$ z2 a8 I
/ n0 W: B1 ~9 U! T" H2 _1 `. c7 d# n4 B3 q% h
. s( b8 u% t: A9 S' P9 x7 p( A
- p" ^ a8 Q# }9 T# [( f6 B, F
8 R% s: e, C, o$ i
1 @% o7 n3 U. d, ? { s% S" ?, |+ d4 n: C
0 L4 d3 R( i7 D# K5 m) ?+ I) h# [, }
$ r/ J9 F5 ^0 ]0 \6 J3 S0 a7 l9 D ]6 w. N3 t% @
! V0 N5 G) @6 h# d$ T
' I0 ?* v9 A9 d! u5 O[/img]
0 `6 W1 ? @/ j, j
3 z! x& B8 i. N7 A/ [+ z+ d! {' d8 n9 H4 f, a
+ H+ Z! `& D) ]- J( f, q, b |