自己设计了一个自来水管路,如图中设备需要间断的加水,电磁阀C关闭时,电磁阀D打开,水泵电机电流会偏大,如何在最多增加一个电磁阀的情况下实现管路设计合理?(允许增加单项阀)
, H' c* K# b+ G- ^3 I2 N; ?5 Y
6 T9 m& ]5 F" {, z' f$ B6 s- T: Y2 r3 }9 y& Y2 j( M+ s( d
5 S- H! X: g2 o. w
7 L9 |4 ^) M- ]+ y9 D1 [
5 G3 f& D8 Q/ v/ U
$ r, A0 h: w% Y+ I* D3 Z
. d; ^2 u1 `1 s6 v9 T; n6 g& A( q- ]! R( w I6 H' r
, a0 q1 F' B% F; C4 [" D
9 D) O) H/ A" m6 e/ ^
( y# j5 @2 f( `9 z
" p4 y6 `2 e% \, y% k6 C
0 C& o, c& h s1 B' T' f& m1 j; K- s2 H
5 |2 B( c8 r! k8 M8 O* m
: E0 E$ k! K8 |3 t k ^
[/img]7 j- i0 z7 i" Z* j& i
! d0 y9 r: q: h& W7 `' F& ]4 r
, [1 d6 @/ U6 i$ c _/ `
2 {' o& u2 W. _* M2 q: D" p: A3 D
|