自己设计了一个自来水管路,如图中设备需要间断的加水,电磁阀C关闭时,电磁阀D打开,水泵电机电流会偏大,如何在最多增加一个电磁阀的情况下实现管路设计合理?(允许增加单项阀)
& [4 J' L% [* M7 k" B% X+ w6 j$ N( a4 r* a
1 B+ z1 l. b9 b, ?# f
' V; k, ~5 v. ?+ T4 m& ?
% A8 [! c! @- r
3 k' o8 M( y& N: D9 |5 p; s3 G+ S/ x! L# b
- i) q( s9 k, t5 {: e6 n% `# V) r- q
5 i: _3 g& K3 i1 R
' Z7 x* s1 ]# ]: F
* y$ G5 K9 r$ G/ C6 k1 P
& O7 }$ y2 D& s6 S# {3 T; p
6 i2 x6 a6 u1 P1 J; w3 N0 s6 z+ D, l, e7 O
" H* k6 I) ?7 |# M, m; l4 b4 N8 Y
8 t: R. M2 y5 b" V( E0 i) J
[/img]
0 e% A7 K& E' u. H1 ~( Z3 ^3 ]: U
2 @4 R. C+ T0 B. G& M4 E. b
* c; z0 r8 _2 t5 g |