昨天很晚了才看到这个图,又忙乎下载泵的产品样本,没仔细分析回路。今天又看了一遍,发现一个问题,这个回路如果和实物完全一致的话,可能会造成一个隐患,现说出我的推测,仅供参考。ffice ffice" />
/ f$ e8 K4 @* e6 {# I2 j, r先说调压原理,主泵的排量是受先导伺服阀(也可能是比例阀)控制的,系统里应该有个压力传感器反馈给计算机,闭环控制设定系统压力,该压力应该是ffice:smarttags" />180公斤左右(或者系统压力设定成200公斤,溢流阀组设定成220公斤)。系统压力溢流阀组的作用是作为主泵的安全阀,否则高压溢流发热量会很大的。 % n% a; c; t% ]
溢流阀组的工作原理。如图所示,假定上回路高压,在压力没超过设定值的情况下,P1=P4=P5,由于弹簧的作用,阀V1处于关闭状态;当P5-P2> V2(阀V2的设定值)(又及,V2一般都选用直动式溢流阀,反应迅速,所以开启压力等于阀弹簧设定值+背压值,背压P2等于阀V3的开启压力)时,溢流阀V2打开,P5变小(P1、P5之间的节流阀导致在流动的状态下,P5< 1),P1=P4> 5,P4驱动V1换向到通路侧;同时,下面的阀V1也打开,高压侧多余的高压油就溢流到吸油侧;当系统压力下降,P5-P2≤PV2时,V2关闭,P5重新等于P1。
. e/ r' {2 k T) U隐患在哪里呢?P4和P1之间是单向阀,一旦超压,P1的高压油可以溢流走掉,但是P4的油没办法排掉,所以V1就一直常开,泵就开始逐渐泄荷到压力为零。 ( q, Q' U3 M6 R7 K
你的泵一个多月一直工作正常,那应该是因为闭环控制做得好,一直没有超压。当然也有可能P4处内泄漏量比较大。
+ s' B" U q v1 o1 x, Q7 b建议你在P4位置的工艺孔处加装测压接头,一旦出现上述情况,排出P4处的压力油就能恢复正常。 ! s( q8 _' e9 c- @% x$ N) A3 P8 f8 L
这个溢流阀组应该是供货商自己加的,不是vickers的设计。
3 `, t# j2 f% D& j4 i3 a我所有的推测都是建立在回路如果和实物完全一致的基础上的,实物如何,不得而知。
C6 [6 c: M' n Z. {# X8 U0 @8 y, m如果你还要请教其他人,也可以单独再发一个帖子。 ( m# U* Y7 A% b& R/ r4 I$ j O+ H5 t
. {& q; f$ n0 m3 L
7 v% T& F/ ~. }) }* v5 A# W' a( c |