道可 发表于 2014-9-21 21:41 : W6 W8 o; z W& m
流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过 ...
; ^! I6 u( O, q4 L1 你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;3 S: o8 Q% a* a \
2 含水的表是总表还是分表?还是都有?同一管路,如果存在水汽凝结的问题,应该都有水,这样抵消了部分由于横截面积变化带来的误差值,因此不应该出现那么大的误差。另外,停机后多久拆下来?
6 J! l0 h, ?- y/ S& r! v. B) y, d3 涡街流量计确实应该避免振动,或者加装固定支架。另外如果水汽确实比较多,应该在前端做好过滤干燥或者管道保温。
5 D3 t7 {1 V7 E$ [" O0 }4 厂家不愿意过来,我的理解是他们的技术能力和现场经验有限,不是费用的问题。可能只是仿制其他厂家的涡街发生体的外形进行生产,没有自主研发,也没有丰富的现场经验。因为水汽凝结,振动等因素是很容易发现的误差因素; w, |4 S! W" l3 Z' b, `
% p7 \1 o4 L) B; [
/ }, k# H6 O S+ f |