找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6550|回复: 17

求助,涡街流量计读数偏大

[复制链接]
发表于 2014-9-18 10:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们公司压缩空气消耗量采用涡街流量计测量。现有一块总表,四块分表。现在存在的问题是四块分表的读数的和比总表的读数大很多,比如,总表读数3W,分表的读数的总和就是5W。各种调校之后依然不行。打电话给厂家,厂家直接说我们去了也弄不好。直接不过来!  @  h( |- K5 p
      附图是流量计的安装方式。有没有大神对这个东西比较了解,帮忙分析下,读数偏大会是什么原因?先行谢过。' v' l* N7 ~; X6 C0 H0 y. K

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-18 10:40:53 | 显示全部楼层
会不会是支路用气短时高频,压力不稳定引起的流量误差大量叠加造成的。感觉以总表为准比较好,总管流量比较稳定。
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:54:25 | 显示全部楼层
wolalala12 发表于 2014-9-18 10:40 ( J- C, g% j( p: k* s3 m
会不会是支路用气短时高频,压力不稳定引起的流量误差大量叠加造成的。感觉以总表为准比较好,总管流量比较 ...
' S- C1 |. j/ d1 w' ~
这个。不太可能。这里面用气地方主要是涂装线,清洗机以及机床的换刀润滑,涂装线跟清洗机工作时基本一直开启,没有规律的就是一些气动工具,吹扫枪之类的,但是不多,造成的误差不应该这么大把。。。
' o6 c6 {( v; i  v9 R& Y
发表于 2014-9-18 16:48:16 | 显示全部楼层
之前解除过液体电磁流量计。气体的没用过。
1 a) I; F4 H; [& ]. m) ?% I6 @: _- U% M% b另外建议:如果气流和气压稳定性要求不高的话,是不是可以考虑用小径的管子,流量计口径也用小点的,改变一下流速会不会稍微好些。
 楼主| 发表于 2014-9-19 08:16:36 | 显示全部楼层
原来都是小草 发表于 2014-9-18 16:48 + H4 L2 t: C3 l% a2 L/ Q+ D5 U' n
之前解除过液体电磁流量计。气体的没用过。% g1 ]& f: y6 K: h) M* n
另外建议:如果气流和气压稳定性要求不高的话,是不是可以考虑 ...
1 A& p& Y3 ]! D1 z& b$ \& S. _
现在分析来分析去初步认为是振动,,,边上有三个清洗机,,,虽然有加工,但是振动还是有、、、0 {" S8 S/ D* I. H
发表于 2014-9-21 19:41:04 | 显示全部楼层
本人做过流量计,我觉得首先你要排除仪表本身是否有问题?其次你这个表是哪里产的,厂家的态度很不负责任啊?厂家给出标定书了吗?你的气流量是否在流量计的使用范围之内?" X" h# y9 e- p8 x8 e
如果有条件,可以把表拿到质监局的实验室进行检定
 楼主| 发表于 2014-9-21 21:41:24 | 显示全部楼层
jelen 发表于 2014-9-21 19:41 , g, l# J/ `- K2 _- @
本人做过流量计,我觉得首先你要排除仪表本身是否有问题?其次你这个表是哪里产的,厂家的态度很不负责任啊 ...
7 U/ G* c! E( k( @+ @; w  t
流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过来,,,路费,工时费,维修费都给也不过来,,,说你们弄不好我们也弄不好,,,,周五拆了一个,,,看了下,,,里面有大约1~2cm高的水,,,现在感觉有可能是振动加里面积存的水造成的,,,另一方面,前方只管长度也有点短,,,不知道这个会不会使读数变大。。。。& E( h# s3 _+ _. m9 e
发表于 2014-9-21 22:59:50 | 显示全部楼层
道可 发表于 2014-9-21 21:41
7 g5 Z. P# V1 z* ]. y" `. o) X流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过 ...

! z+ o# j' x( u# L: @' G1 I1 B1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;$ w7 ?2 f- m6 W; S% I) O) [
2  含水的表是总表还是分表?还是都有?同一管路,如果存在水汽凝结的问题,应该都有水,这样抵消了部分由于横截面积变化带来的误差值,因此不应该出现那么大的误差。另外,停机后多久拆下来?
3 ^0 i5 }! I$ l; w/ F- K. ]3 涡街流量计确实应该避免振动,或者加装固定支架。另外如果水汽确实比较多,应该在前端做好过滤干燥或者管道保温。
; m& n9 H$ l! @; l2 |* R4  厂家不愿意过来,我的理解是他们的技术能力和现场经验有限,不是费用的问题。可能只是仿制其他厂家的涡街发生体的外形进行生产,没有自主研发,也没有丰富的现场经验。因为水汽凝结,振动等因素是很容易发现的误差因素;/ @4 u8 P. ?1 i
4 T, b% \9 N7 F

2 {2 F" T& x# }- d
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:02:49 | 显示全部楼层
jelen 发表于 2014-9-21 22:59
4 \* z, N0 H2 w# b1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;
9 Z* U6 G6 b! {* h2  含水的表是总 ...
; f3 R0 [& O- n- Y2 o
1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方法也不清楚。拆下来这块表应该是坏的,没用压缩空气(管子里有但是没用)的时候,显示读数,大约在200NM3/H。
* A$ H2 u* c4 o1 d2 Q9 L' n2、拆下来的那个是分表。因为像上图,压缩空气管路是架空的,当时为了方便查表把表引下来了。拆下来的时候,没停机,直接把旁路打开,关闭了表前后的阀门,从关阀门到开始拆大约过了总共不到半个小时。
* G; c. ^. O+ h  v0 b" S3、水汽的问题,这个东西很纠结,空压机组出来后接的冷干机,进厂前,储气罐后面有一个冷干机。这个把储气罐跟冷干机的位置对调一下能好点吗?因为听说这里是一年左右会放一次储气罐里面的水。。。据说好多。。。1 k3 V9 U5 ^+ i( _# p
4、振动原因的判定。有两块表放在清洗机旁边,清洗机用气通过两块表之间一处的一条支路来供给。通过两块表的差值来计算清洗机的用气量。但当只开清洗机的时候,两块表都有读数,但清洗机停的时候就都没有了。用手摸管子能感觉到有微微的振动。这个会不会是两块表隔的太近造成的。。。就像上图那样的结构,两个中间大约隔了半米。6 B1 B( C5 N7 M( Z) M9 j
5、另外,拆下来的那块表的的三角柱表面有一定的锈蚀。。不知道这个是不是原因之一。
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:03:43 | 显示全部楼层
jelen 发表于 2014-9-21 22:59
* D( u; S  {# x/ D3 {, F1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;
9 g% {: k# {) u  i$ R/ i' {; Q. v; N2  含水的表是总 ...
3 U% T+ F) K' t; y1 j' Z
1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方法也不清楚。拆下来这块表应该是坏的,没用压缩空气(管子里有但是没用)的时候,显示读数,大约在200NM3/H。
7 {! ]# i4 H" e+ G: A9 L2、拆下来的那个是分表。因为像上图,压缩空气管路是架空的,当时为了方便查表把表引下来了。拆下来的时候,没停机,直接把旁路打开,关闭了表前后的阀门,从关阀门到开始拆大约过了总共不到半个小时。  _! a7 x4 j' U, Z8 H
3、水汽的问题,这个东西很纠结,空压机组出来后接的冷干机,进厂前,储气罐后面有一个冷干机。这个把储气罐跟冷干机的位置对调一下能好点吗?因为听说这里是一年左右会放一次储气罐里面的水。。。据说好多。。。
1 a; L6 r8 x+ a- }( y4、振动原因的判定。有两块表放在清洗机旁边,清洗机用气通过两块表之间一处的一条支路来供给。通过两块表的差值来计算清洗机的用气量。但当只开清洗机的时候,两块表都有读数,但清洗机停的时候就都没有了。用手摸管子能感觉到有微微的振动。这个会不会是两块表隔的太近造成的。。。就像上图那样的结构,两个中间大约隔了半米。( X' \" [6 K  h7 X6 Z! f
5、另外,拆下来的那块表的的三角柱表面有一定的锈蚀。。不知道这个是不是原因之一。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-11 16:23 , Processed in 0.075692 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表