膨胀水箱(发动机-散热器),请教

[复制链接]
发表于 2014-5-27 11:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家膨胀水箱的问题。
6 m$ ?, z5 m% e9 `* \4 p0 _; B' c
1.膨胀水箱的大小由哪些因素要考虑。8 Q9 u  m* D! S$ d! y
* R: `- k" G8 k# H9 h
2.膨胀水箱我从网上一些资料说要三根管,一根管子接到发动机水套出气管(节温器上面),一根管子连接到散热器的加水盖(出气管),最后一根连接到补充水管(发动机带动散热器的水泵上面一点),但俺看公司的好像就有一根,就散热器出水盖,不知道这样对整个系统有影响。
+ q0 }) W% D: \/ n' ]/ t7 M  G% @1 d. Z! s* r. \
3.膨胀水箱放置的问题。膨胀水箱是不是一定要放到散热器顶部,可以放到侧面或者底座上吗?1 B3 |# L0 g. c# e
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 12:01:51 | 显示全部楼层
膨胀箱是弥补冷却液体热胀冷缩的一个箱子,这个放在高点,其连接与系统的大循环与小循环有关系,看看系统图就知道了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-28 15:53:28 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-5-27 12:01 / o4 g- C6 Y/ @8 P& m5 O2 }
膨胀箱是弥补冷却液体热胀冷缩的一个箱子,这个放在高点,其连接与系统的大循环与小循环有关系,看看系统图 ...

# Y  W% a8 a/ l9 ^, ]安装位置可以放到散热器边上吗?(假如散热器高2m,膨胀水箱的位子放在散热器侧边,距离水平高度1.5-1.8m)$ F3 Y( y& k5 T0 m. u
膨胀水箱的容积一般是冷却液的容积的20%?谢谢,八爷~

点评

放在散热器上面300毫米就可以了,太高容易发生汽阻  发表于 2014-5-28 16:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-29 12:09:18 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-5-27 12:01
% i% h1 c5 E. y  K2 q: Q$ O7 K膨胀箱是弥补冷却液体热胀冷缩的一个箱子,这个放在高点,其连接与系统的大循环与小循环有关系,看看系统图 ...

- c1 r: G; b% l5 L9 b还是有点疑问,为什么不能放侧边,就是这样对系统有啥影响?

点评

系统只要不产生汽阻就行,水平距离大了,就非常容易有汽阻,系统无法正常实现膨胀,  发表于 2014-5-29 12:11