|
楼主 |
发表于 2013-10-6 10:56:24
|
显示全部楼层
yantouchang 发表于 2013-10-5 13:49 - w7 i3 E- @3 l# a. Z6 C1 n
俺之前也遇到一个类似问题,空压机放在A厂房,B厂房需要用气,客户用一根管接过去后发现B厂房气压不足。客户 ...
; M: y& D) M9 p4 V+ B: x2 g我也考虑是送气量不够导致欠压,加储罐没用的,除非加一个1立方的储罐,能用一上午不掉压,估计有效果,% G" C) p" f" D' b& R! b, K7 M5 D4 y
, B. H' V3 {9 \+ H3 f% E
刚刚打电话给塔冲厂家了,建议加储罐或加气路# X2 J7 C& c, G: Y w) D
% S, l7 u* ?* J7 o我还没计算气路的水头损失,
8 I/ K! a: y" \( P
" l* E! I2 c% d现在考虑如果末端0.4MP流量够的话,用增压泵是最经济的解决办法0 f0 p4 s: ?1 y' }5 v9 Q
5 g4 Z% C) [; d; v9 L; ~
单独为一台机器安装气路老板肯定不答应, m0 B- X& T8 H# }% S
|
|