找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: ccairr1314

新的24控制380的交流接触器用一下就发烫冒烟是什么问题啊!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:17:17 | 显示全部楼层
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:41 4 c* S6 P& j8 }! C
输出电压用直流档测出来是24~ 测到就交流接触器的时候 是23   运行的时候也是23~  运行的过程中听见有吱吱 ...
' D' G! A. @2 s1 s$ {  B
它在运行过程中~  一半的时间是吸合很好的~ 没声音的~ 一半的时间又有~用手顶住也没用!顶不下去了~已经接触到一起了9 @/ `1 Y- P$ [* J
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:18:45 | 显示全部楼层
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:46
' @. ]* o  d; Q8 i9 s7 z! {变压器出来的不是DC 24   接触器9A 不小了 如果不是频繁启动 控制2.5KW左右的马达是没问题的了 # j9 g1 v% Q7 y+ Q( [: c9 t% B8 C
  你不找到 ...

6 \' J4 W: I  @/ l& w我的电机是7.5KW的~  我也是这么想的!  主要的问题不敢确实下来确实是个麻烦事0 K+ a5 Q, m, b5 O! P
5 Z/ C1 `9 U2 Y
, t6 A: v; x7 _* c2 L) V0 G

点评

考虑过启动电流吗?哪个电工设计的 !  发表于 2013-7-25 00:45
注意,接触器线圈有很多规格的,有交流36V的,220V的,直流24V的,要匹配。  发表于 2013-7-24 21:07
7。5电机额定电流在15安左右,你用9的接触器,烧,正常。换额定电流22的。  发表于 2013-7-24 21:06
发表于 2013-7-24 20:50:51 | 显示全部楼层
呵呵,你一定是用了交流的24V接触器,而供电是24V直流电!
发表于 2013-7-24 21:49:10 | 显示全部楼层
两点值得怀疑
4 w8 x: g7 v* l, G. J1是通常接触器AC24V的线圈电压比较多, 楼主接的是DC24V,再仔细看看哦。
; |: ?  I+ R- R/ ~7 C; V+ }3 z2是9A的接触器拖7.5KW电机也太小了,至少得选个18A的。
发表于 2013-7-24 23:29:14 | 显示全部楼层
1看这电气配件,这应该是欧洲(德国)的设备,交流接触器是金钟默勒,PLC也是: O, n7 V, L' c/ d5 c5 m: h9 ?
2他们一般用的都是直流DC24V交流接触器,不是交流AC24V) s0 [* ?- u* ~2 v; [2 S
3你买的接触器功率小了,不知道你的型号对不对,是不是直流的* S6 [; o3 j/ u
4直流接触器比较贵,市场上比较少,可以用交流的接触器代替,不过中间要加一个继电器控制

点评

哈哈,牌子确实看错了  发表于 2013-7-25 11:21
这位大侠,有图有真相的情况下你都能乱讲,服了!接触器明明是LS的,PLC是三菱的。  发表于 2013-7-25 09:43
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:36:39 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2013-7-24 23:29
7 ]$ b" _4 I  J1看这电气配件,这应该是欧洲(德国)的设备,交流接触器是金钟默勒,PLC也是6 j0 B  K7 i: a0 p
2他们一般用的都是直流DC24V ...

: `* {0 o: G( b嗯 谢谢了!我今天早上尤其看了一下  拼装了一下 好了! 等会上图!
. _+ d) j0 P# c4 \
  G) O! ?) F' I2 z' \! Y: M9 s- m  p4 q4 g. z8 V
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:52:57 | 显示全部楼层
附图~ 1 Z: n# `  f5 s- p' w- Q2 l
7 q7 G) t! ]' ~3 @3 K
    首先 ,小弟在此谢谢各位走过路过的大哥大姐们!, w- K; z8 N% L' Q
             感谢大家的建议~  受益良多!, q" U) l! k( S0 p# a2 Q
        本人于今早已经把问题目前为止算是解决了! 至少到现在没有出现不良的现象!
) a; a& U" a8 h- N: [  之前的变压器烧掉了~ 后来换上一个电源板(如图)      运行一下~ 结果   交流接触器烧了!   换一个还是不行~发烫.冒烟(25A的,不是9A)    昨晚跟领导通了电话~  听了一些建议!   晚上在电脑上也百度了一番.  心中就有个大概的猜想!
; t7 Y* j: h5 `# w             今早就起床去设备那又试了一下  就是用两个电源板并联一下      一个电源板控制交流接触器   一个电源板控制电脑
1 z1 C! U- ^0 I0 \  M1 B  N8 ^6 m  还是不行~ 照样冒烟!
& w7 e: h/ C3 A$ j6 @' P    ; Q2 e0 z, M& i
            于是我就买了一个变压器... 一个大功率的交流接触器(24V控制380V的   40A)的   
9 L+ W. V3 C5 ]" ^, x: g& D    我用电源板与变压器并联了~ 原因是    我的电源板是交流输入.直流输出的~用这个控制24v DC 的电脑(就是通电)2 ]* W4 G( \% w2 i, w+ h
  变压器呢   只只能交流输入   交流输出       用来控制交流接触器!* ]- ]- {# T9 v+ `* e7 P' I
    就这个     在我看来  问题得到解决!
, R! i( ]( V  w8 ^) u9 ?/ a- J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
发表于 2013-7-25 21:02:36 | 显示全部楼层
烧线圈么
 楼主| 发表于 2013-7-25 22:22:45 | 显示全部楼层
刘德花 发表于 2013-7-25 21:02
) ?/ ^3 }% p* E: n; I% p烧线圈么

" _1 m4 K. |' j! e$ B. H烧!
) k1 C  E5 A" O! h
发表于 2013-7-26 11:42:01 | 显示全部楼层
把开关电源功率加大!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-14 21:16 , Processed in 0.073335 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表