找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9071|回复: 14

原有通风机风量及风压过大如何办?

[复制链接]
发表于 2013-7-5 15:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 断桥枫 于 2013-7-5 15:54 编辑
7 W( @& t# P9 z' D5 T  V4 ~5 J6 H0 ^; s& F- u4 R; |
问题:某矿原有通风机型号FBCDZ-6-18C  2/132KW  风量/(m/s) 42~96  风压/Pa 3302~923
4 l, H3 K0 S  v9 o3 l. I9 c6 P
" u+ W$ U' s6 T6 o7 P* d目前计算所需风量是34m/s,最大风压为700Pa,在风机曲线图上没有交点; R1 @# C* l- i3 T! t* a
5 Z; i) N) Z7 `' [8 _9 _+ f% j: o
对于这种情况,这个风机还能使用吗,可以的话,应该怎样调节呢(调整叶片安装角是不行了),是否可以调节风机转速呢?如果调整风机转速,那风机曲线图应如何绘制呢?
$ M' F6 R$ y8 P# ?% ]+ f2 p6 X" m( S0 N) M& f! E, o  x: {& n

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 15:39:18 | 显示全部楼层
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,4 L2 D; ]; M, U( v! S' Y

& j$ T9 @: J/ T4 t8 i" m: Y2 b+ J调速度,必须看原来的曲线,出曲线就不行了
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:45:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-5 15:39
* y# o$ \* ~; [$ R$ T! S3 H你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,
4 o' G% N( r) G- H' T% l$ j9 n6 `( I# u1 `8 s& R
调速度,必须看原来的曲线,出曲 ...
" ?0 X+ M& }+ o; ~) U( I2 ]9 W
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?4 _1 R2 a7 m# q/ Z
发表于 2013-7-5 15:48:54 | 显示全部楼层
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:45 ! i2 y* D/ }+ u/ X8 `2 V1 W8 O
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?

. y9 R9 h1 T& p1 D你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:51:50 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-5 15:48 1 j6 [; M$ Y; J! k
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
9 o, L* f" v1 q

: O; [9 r% j6 p; U6 u/ o5 F8 r/ }# I5 @+ n0 @3 ^3 h
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了2 @- }& p: y9 R5 r: m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

点评

按曲线找一个工作点,定下来就可以了,  发表于 2013-7-5 15:56
发表于 2013-7-5 15:51:51 | 显示全部楼层
应该有希望! 降低频率压力和流量能接近;要求不高的话,可以! 要求精确的话,就需要仪表测量一下了!
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:00:23 | 显示全部楼层
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:51
7 G1 x: t- U% E+ q* Q如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了

5 q- y+ d& l1 H* |+ X7 `. W2 W2 c如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。. ^2 M' Q" u9 \6 E0 C$ S

5 k- d' p: I" K  g) b" m我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?
9 ~" C: _  j% L% s# E
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:01:05 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-5 15:48
7 M1 d0 W4 `" k$ v# }你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,

0 [6 ~' M! v) x* A! ?: l: x5 T+ A5 |如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。
- N' J  }8 X+ o8 T
9 f' f& |6 ]6 J6 i. Y0 Z我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?
' {0 ~. x! w) \3 Q* v

点评

改叶片角度,改级数,改流道类型,重新实验曲线,这些大概你玩不了,要有实验台  发表于 2013-7-5 16:05
发表于 2013-7-5 16:20:59 | 显示全部楼层
风机曲线图搞错了。要用的小风机,找了张大风机曲线图。
发表于 2013-7-5 16:39:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 编辑
0 f* H4 X2 W. Y5 r
5 F* U, ^, {5 W) T. }( E) h0 ?, S你好,我可以帮你把风机速度和风量给降下来
6 h9 N# E7 K" ^1 b4 y5 Z我公司目前是专业做风机改造的,我已加你为好友,私聊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-28 10:45 , Processed in 0.078547 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表