找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 韦一笑

最近移动了台大型设备,空气压力流量不够,管子里总是有水

[复制链接]
发表于 2013-7-1 12:14:10 | 显示全部楼层
空压机出来的空气需要进行冷却,一般是风扇冷却或者水冷却,之后进行过滤及排水,这时才可以进行气体的管路输送,等到达管道的另外一边时,还要继续过滤、和排水,有条件要求的加个冷冻干燥机,确保使用时空气的清洁与干燥。
8 d2 r3 z% r- m# |% F/ m2 a你说的管道这么长,压力损失很大,有条件换大通径的金属管道,使用上最好是不锈钢的,与气体的摩擦小损耗低。如果设备的流量不大对而压力有要求,可以在设备端加个增压阀,我帮好几个客户的数控机床加过这个阀了,效果不错,只是成本不低!
发表于 2013-7-1 12:27:12 | 显示全部楼层
设备边上加个三联件再加个储气罐,这样应该就可以了。
发表于 2013-7-1 14:53:37 | 显示全部楼层
60m的气路损耗会很大的,建议更换大直径输气管,加变径。
发表于 2013-7-1 21:04:05 | 显示全部楼层
可能的話, 將空壓機, 冷干機及氣罐移近設備
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:04:52 | 显示全部楼层
感谢大家的回复。
发表于 2013-7-2 08:09:37 | 显示全部楼层
要么机器进气口附近加个储气罐,要么就是将气管放大
发表于 2013-7-2 09:59:05 | 显示全部楼层
学习了,研究不深……
发表于 2013-7-2 21:57:53 | 显示全部楼层
楼主的设备有做大的排空,瞬间流量太大,所以压力会有波动,在设备前加装一只储气罐吧
发表于 2013-7-2 22:11:36 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2013-6-30 23:11
! J$ {0 P. N1 ?- N  x4 m6 a( o' g60米这么细的管子流阻不小,用的是软管还是硬管,管路弯多吗?
. f+ s( a& g* V, P* f8 J& d- q( R3 o9 p0 l2 F+ N( _, @
气体特性,不流动时(封闭管路)气压处处 ...

: P$ o: N6 g# b. F) c" s9 U  [$ l这个气体,如何算流速呢和压力的关系9 P( B; d' @8 u9 z# z# k. \
发表于 2013-7-3 06:04:39 | 显示全部楼层
很简单,在靠近设备处安装一个储气罐。所有问题都解决了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-18 13:08 , Processed in 0.062797 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表