发表于 2007-2-28 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
与大家分享

电加热器总功率选择的计算.doc

134 KB, 下载次数: 1865, 下载积分: 威望 -10 点

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-4 15:23:53 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

请教:

4 [6 b% y- z8 N v

我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..

3 {$ K; U$ ?% e. N( }0 v: a

温度要求:150+-5摄氏度..

, K- w: T& X" G9 F# T1 t

系统采用电加热循环风系统..

5 u# q; m8 `, ~0 v) v% w

请问??电加热需多少功率才能达到此要求..

* `1 x2 o0 t( K. @' j# e7 m

望答!!

3 `* {1 W' f4 C. X3 p% _5 \, e! o

 

发表于 2007-4-4 15:50:42 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

你提供的数据太少了。按楼主的公式套一套。没有的数据去找。
 楼主| 发表于 2007-4-4 18:21:12 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友你好!
* r( z; f5 U; l/ ~) n7 S& j  你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
8 X& K$ P2 `9 @) A0 \. v" x' j我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
发表于 2007-4-5 15:49:57 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

感谢楼主支持.
) ^  a3 n. r4 z& c$ m6 w本人是从事洁净设计..朋友委托我帮忙设计..老化房..及高温房.
* e& a  S6 ]& t对这方面不是了解..% U3 n9 X9 W5 {8 d
现在有一个案子..8 A9 S% F! Q  I  ]5 ^+ u
房间尺寸;3*4*2m(W*L*H)
& H+ p% {( b/ E  \+ N4 O* L要求室内温度达到...150摄食度..
1 d8 L; W: N3 E" y1 @系统采用电加热循环风系统.
# C7 j  D- y! m3 F/ L室内温度采用PLC控制.一次实验时间设订0-100小时..:
5 h4 |  d% q  W2 m老化室(空载)自室温升至设定的工作温度时间小于30分钟,恒温后加热功率小于加热总功率的15%  
( F3 R; {1 A+ y: k( n2 f+ }/ d( y" n为满足其气流的均匀性..设计送风量1200M3/H.相当于换气次数N=50次.$ P! o- b) X5 o8 C2 j* R/ c/ W" D
气流组织;采用侧下送,顶回..0 S5 k( j- I1 i  a, X/ T9 G' ]
电加热如何计算..等待支持!!!
 楼主| 发表于 2007-4-5 21:37:43 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友:* N9 [1 k8 I7 r+ g. B
    你好!怎么这么巧!我刚完成一个和你类似的产品,回风结构惊人相似,我设计的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),设计功率是双加热器总计24KW,PLC温控,温度为150度,离心风机送风。
) J2 Z% f/ q4 f* l- M4 J   
发表于 2007-4-5 22:13:18 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

1、首先需要确定升温时间(H)和温度差(度),多长时间从多少度升到多少度,这个参数很重要。如果时间要求很短,那要求的加热功率可能就很大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,需要一个平衡点。
# S- Z5 o' y9 p. z. F' O% _$ c2、主体设备内空气的体积(立方米),包括管道,估算一下。
( w6 M* a3 O. Z/ d3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg℃.* X; ^  g6 V/ V9 o& A8 a
4、还有加热效率,一般0.5~0.6。
: c+ A( {- _1 l& D. w我已经给出三个参数,其余两个不难吧?按下列公式计算:加热功率(KW)=(体积X比重X比热X温度差)/(860X升温时间X效率)。
8 `5 Q- G* Z5 F6 q7 C如果温度精度要求高,可用PID方式控制,否则有温控表进行通断式管理。! y: U; J, w) Y2 R; Q) `
经验公式,概不负责。
- d" X$ i" q2 L6 \- E: _- H3 j7 ]# [
发表于 2007-4-6 20:14:00 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

楼主...能交个朋友吗2 r9 @% X9 B: I; u; t3 W
我QQ:4288713   
7 H9 n, [; N, y3 e, u" T+ fEMAIL:ywh_sz@126.com
8 N0 X, w% X5 m! p& l6 @. D1 h顺便把我的设计方案传上..$ P. X$ c) V6 K7 u, F0 J! K; Z6 U( B
请指点一下...

高温房.dwg

69.28 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 威望 -10 点

发表于 2007-4-6 20:17:06 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

图纸:2007版..
6 S1 ]; y0 ~; V# s0 ?3 y* \5 }) W7 S, _* z5 A( w" ^
现传上dxf.文件
 楼主| 发表于 2007-4-6 21:52:44 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

你的版本比我的高,没办法打开。