电加热器总功率选择的计算

[复制链接]
发表于 2007-2-28 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
与大家分享

电加热器总功率选择的计算.doc

134 KB, 下载次数: 1858, 下载积分: 威望 -10 点

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-4 15:23:53 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

请教:

' F' q# F* u: `9 l0 l2 r) ]- k- x

我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..

7 J* Z+ R$ k$ C. v: f3 f, g

温度要求:150+-5摄氏度..

/ X: E1 q7 w1 B, @$ v/ v) C( Y1 z: u$ b

系统采用电加热循环风系统..

3 |0 r, W/ s# n6 `3 D

请问??电加热需多少功率才能达到此要求..

& U3 ]4 q( K3 z& F1 B

望答!!

! W4 P8 i3 L l4 j) |

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-4 15:50:42 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

你提供的数据太少了。按楼主的公式套一套。没有的数据去找。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-4 18:21:12 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友你好!- {1 P2 m% y  k) g' a$ W* ]
  你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?9 C  H% z: d" p- \
我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-5 15:49:57 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

感谢楼主支持.( M3 Z3 o$ N) \3 a% U
本人是从事洁净设计..朋友委托我帮忙设计..老化房..及高温房.
& p+ {# C* x1 F3 ~2 N对这方面不是了解..
* {" x4 s- j5 k! r, W现在有一个案子..! e# `% ~( k" t- e6 _6 C
房间尺寸;3*4*2m(W*L*H)
6 z- l6 ^; ?! N要求室内温度达到...150摄食度.., n3 m9 q* i0 g! T/ t
系统采用电加热循环风系统.
; a! r. |* ^8 p2 z: R室内温度采用PLC控制.一次实验时间设订0-100小时..:
% g( q$ I; k3 G, ?0 G老化室(空载)自室温升至设定的工作温度时间小于30分钟,恒温后加热功率小于加热总功率的15%  
! v( e8 \$ T3 ^: @为满足其气流的均匀性..设计送风量1200M3/H.相当于换气次数N=50次./ V; v, U. ~# P2 z8 F& f# t# l
气流组织;采用侧下送,顶回..
% h, t" t8 h( o电加热如何计算..等待支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-5 21:37:43 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友:6 q) h9 h8 Z% x
    你好!怎么这么巧!我刚完成一个和你类似的产品,回风结构惊人相似,我设计的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),设计功率是双加热器总计24KW,PLC温控,温度为150度,离心风机送风。
: R1 l! d7 t5 V9 M6 I% C0 O* `! p: ^- X   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-5 22:13:18 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

1、首先需要确定升温时间(H)和温度差(度),多长时间从多少度升到多少度,这个参数很重要。如果时间要求很短,那要求的加热功率可能就很大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,需要一个平衡点。
) ^, l  {& n! M2、主体设备内空气的体积(立方米),包括管道,估算一下。
! F7 ^, ^$ D% Z4 r" |& C0 F3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg℃.' ^. t' Y0 B1 v. z
4、还有加热效率,一般0.5~0.6。% w& d/ y5 X$ J8 y- j: u4 h6 C
我已经给出三个参数,其余两个不难吧?按下列公式计算:加热功率(KW)=(体积X比重X比热X温度差)/(860X升温时间X效率)。  f$ J3 ~, D! [# J" m3 q" M
如果温度精度要求高,可用PID方式控制,否则有温控表进行通断式管理。$ A7 [5 v+ s3 n+ i: o
经验公式,概不负责。
) U" T5 U5 ^+ |. n( e
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-6 20:14:00 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

楼主...能交个朋友吗
* }2 {: v" x8 X+ K2 X9 Q" r我QQ:4288713   
% H6 e3 `% k. C, A2 m* |9 J; SEMAIL:ywh_sz@126.com& t1 I. e& S( `" F$ v6 C1 R
顺便把我的设计方案传上..
0 V3 ?. _0 b( e8 K7 B& G请指点一下...

高温房.dwg

69.28 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 威望 -10 点

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-6 20:17:06 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

图纸:2007版..) ^) B4 v  P. k3 j1 {. |. l
. g( P3 v* A2 U* v
现传上dxf.文件
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-6 21:52:44 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

你的版本比我的高,没办法打开。
+ y. L$ i7 Q, r# q6 A2 n' s
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-3-29 05:45 , Processed in 0.060081 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表