电加热器总功率选择的计算.doc

134 KB, 下载次数: 1865, 下载积分: 威望 -10 点

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-4 15:23:53 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

请教:

) \, N \7 G5 u( o0 N6 S

我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..

/ O4 j2 k+ U! ?9 g' }) m' B) G

温度要求:150+-5摄氏度..

0 ^/ v* a3 Y& W

系统采用电加热循环风系统..

) B0 l N8 |, k6 y; M6 [6 b+ v, e

请问??电加热需多少功率才能达到此要求..

: P" j8 { j+ ]/ V

望答!!

" K8 q8 q( ]6 W- l. U( O' V

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-4 15:50:42 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

你提供的数据太少了。按楼主的公式套一套。没有的数据去找。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-4 18:21:12 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友你好!+ A9 a! R5 U; g9 Z! ]; b* R: B
  你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
& T& M' A7 i: n% ]" B* A我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-5 15:49:57 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

感谢楼主支持.
* D3 M6 }6 \. `+ `. J  T, _( _本人是从事洁净设计..朋友委托我帮忙设计..老化房..及高温房.' i5 ]$ t7 G6 X& M5 n6 T8 |
对这方面不是了解..
; G- L/ H; |! [2 M8 R0 J. P1 j0 [现在有一个案子..
. g% g/ t# L1 I9 U% Z8 C( E房间尺寸;3*4*2m(W*L*H)
3 H- a0 m0 h$ _* {3 o) r* c要求室内温度达到...150摄食度..
0 [+ l* o* T; t+ L$ @( G系统采用电加热循环风系统.# {4 j+ M# b1 r7 C' Z
室内温度采用PLC控制.一次实验时间设订0-100小时..:  Y1 }5 b: ~" |% z& h, Z0 y
老化室(空载)自室温升至设定的工作温度时间小于30分钟,恒温后加热功率小于加热总功率的15%  " m6 r; e. }1 d: r
为满足其气流的均匀性..设计送风量1200M3/H.相当于换气次数N=50次.
& [0 x6 D: U9 P/ J( Y& @气流组织;采用侧下送,顶回.., @0 R1 A: Q" b8 |  {4 v5 g
电加热如何计算..等待支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-5 21:37:43 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友:
0 l) D6 q0 T6 R, m1 l3 o- a+ t    你好!怎么这么巧!我刚完成一个和你类似的产品,回风结构惊人相似,我设计的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),设计功率是双加热器总计24KW,PLC温控,温度为150度,离心风机送风。
8 O. q# x/ J# O- x   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-5 22:13:18 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

1、首先需要确定升温时间(H)和温度差(度),多长时间从多少度升到多少度,这个参数很重要。如果时间要求很短,那要求的加热功率可能就很大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,需要一个平衡点。
+ |% \& c: s9 }$ X2、主体设备内空气的体积(立方米),包括管道,估算一下。
. |, a+ i- m1 S2 v1 Z3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg℃.4 k2 o( G1 g5 [0 X0 v1 L
4、还有加热效率,一般0.5~0.6。
0 a6 H$ P( }! h7 r我已经给出三个参数,其余两个不难吧?按下列公式计算:加热功率(KW)=(体积X比重X比热X温度差)/(860X升温时间X效率)。+ E4 L2 E! i9 g+ P2 ~( Q4 U/ Q
如果温度精度要求高,可用PID方式控制,否则有温控表进行通断式管理。
4 \( k( ^# T' }8 m$ n' t- {经验公式,概不负责。9 G' w& O$ I9 Q0 x6 S  I
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-6 20:14:00 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

楼主...能交个朋友吗
% e. k7 ~; L5 Q* n- H我QQ:4288713   - @' x) c# f: k  f4 A; A
EMAIL:ywh_sz@126.com
/ T' O/ T' r1 Q1 v6 W! w) A. L顺便把我的设计方案传上..
; Q3 W& q  [' \4 g1 @* p  s请指点一下...

高温房.dwg

69.28 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 威望 -10 点

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-6 20:17:06 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

图纸:2007版..
8 x) X+ i0 r  Z! L# Z" Z7 e/ x! @7 U) ^( r) f5 U( R
现传上dxf.文件
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-6 21:52:44 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

你的版本比我的高,没办法打开。6 y( ~7 N! A) a( G
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-5-2 04:46 , Processed in 0.061869 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表