|
发表于 2013-1-26 09:19:47
|
显示全部楼层
我也说件事情吧6 W/ K. J c" Q3 W
6 @( W/ M2 o; H9 y! R
上次我是做一个电力系统接地装置组合柜,先是问设备厂商要了电力设备的安装尺寸外形尺寸,然后又问设计院要了电缆沟和埋管的土建图纸,都有设计院签字盖章的(传真件)。因为路途遥远(新疆),无法现场确认,于是我打了电话,再三确认土建图纸无问题,与现场情况保持一致,得到明确答复后,我就开始作图。
1 y0 `+ X* V# J7 R: f- d
$ P: k1 u* c9 [5 w+ S C本来以为这个事情很轻松的,因为资料什么的都齐全么。结果现场安装那天,打电话过来说,柜子底部出线孔与土建预埋电缆管位置根本对不上,也就是无法安装,电话里吵吵闹闹,说是我们的责任,如果无法按时并网运行,要我们承担全责。
7 Z' e, P1 c% c' [3 W" K/ g" e1 i于是我无奈,连夜飞机,去了新疆。当然,把得到的土建图,厂商设备图什么的,都作了复印,带上了。到了那里,那边的设计院主任什么的,很凶,说我怎么做的箱子,这种错误都要犯。当时我没和他争论,现场测绘了电缆沟和电缆埋管尺寸,画了草图,和得到的土建图纸对比,发现,偏差很大。( t5 q3 s/ o p+ s
我什么都没说,把2张图纸直接拿给那个主任看,他看了以后,什么都没说。然后似乎和什么人商量的一会,过来和我说,这个似乎不是你们的责任,现在您看有什么可以解决的办法,如果不能按时并网运行,问题真的很大。1 k _2 U9 `, J6 v: u7 W% G
本来我想什么都不管看笑话的,后来看看他态度好了很多,而且不解决回去不太好交代。于是对比了测绘的草图和我自己的柜体图纸,发现现有电缆管位置略微和设备位置干涉,只要把设备移开点,再在柜子底部打孔,让电缆穿进柜体就行了。又测量了安全距离,发现当时设计时候留了余量,移开后依然可以满足安全距离要求。于是,画个草图,告诉现场如何施工,再给公司打个电话,告诉他们已经圆满解决。
. g" T1 e5 l6 k6 z* z- o- T9 i事后那个主任还专门请我吃饭喝酒,那次喝得真够爽啊,哈哈。1 W8 q" R9 A4 d2 }7 a) c g+ Q5 v
, y4 O2 u+ O/ }, @9 ]5 l
给楼主作个参考吧,如果不是你们的责任,也就是甲方提供的图纸是盖章确认的,并且合同写明按甲方图纸施工,一定要据理力争,当然另一方面也得帮人家解决问题 |
评分
-
查看全部评分
|