找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6662|回复: 20

我的机床接收不了电脑传出的程序

[复制链接]
发表于 2012-10-23 20:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题0 g% b& b8 A; V5 a: x
用CAXA数控车往车床上传输程序时电脑报警   
& T- i& y; b# k2 A5 R; l  [; u6 c  a       报警号   086   
$ [1 W, k/ {5 k: ?3 e5 @# Q       报警原因       I/O设备的动作准备信号(DR)断开,可能是I/O设备电源没有接通,电缆断线或印刷电路板出故障。
' g& {, B$ {- C  z" X$ d                                 大家谁知道怎么解决呀?( t: I% W, Q5 o" Z7 ?+ E
                                           先谢谢了
& K+ r/ o9 C4 B. R5 p% V4 `
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-23 20:47:09 | 显示全部楼层
通道用的是0
& R* Z8 ]( }2 w$ @+ k, C: w       现在就光大连机床的不能用,别的数控车床都可以传程序
 楼主| 发表于 2012-10-23 20:56:52 | 显示全部楼层
五台大连机床都不能传输,韩国斗山的机床使用很正常,很是郁闷呀!!
发表于 2012-10-23 22:25:13 | 显示全部楼层
改成1看看9 f; X1 H4 J8 e
发表于 2012-10-23 22:51:33 | 显示全部楼层
你先看看机床上插的是哪个口~~然后再把端口设置下~~一般是0或者1~~端口不同设置不同~~
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:35:13 | 显示全部楼层
明天回厂试试
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:35:44 | 显示全部楼层
急求大家帮帮我
发表于 2012-10-24 22:43:39 | 显示全部楼层
楼主解决完了说一下是怎么解决的啊!
发表于 2012-10-25 10:36:51 | 显示全部楼层
RS 232的参数设置不完整吧?看看参数100、101、102、103都设置了么?
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:55:32 | 显示全部楼层
通道设1和2还是报警。. J! u$ b; u4 ~4 N
    车间六台大连的机床都不能用,两台斗山的机床却好好的,郁闷死了。$ ?9 B" ?$ v/ O  u2 c7 p8 r: f
                        大家帮我想想法子,急人呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-22 20:47 , Processed in 0.087251 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表