GSK980TD系统最简单的问题!

[复制链接]
发表于 2012-4-23 19:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
gsk980TD系统执行M00时冷却自动关闭,怎样改参数能让其在执行M00时冷却照常。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-24 18:48:10 | 显示全部楼层
你暂停后  再加一步M08   就行啊
发表于 2012-4-24 21:05:06 | 显示全部楼层
楼上兄弟,你理解错了。他意思是:在执行M00时冷却被关了,他想要开着。如果自己想解决就要多动脑、去思考,给老板做的话,花钱找人搞就行了。
发表于 2012-4-24 21:51:45 | 显示全部楼层
晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-24 21:53:38 | 显示全部楼层
程序暂停冷却液怎么会停呢    没遇到过
发表于 2012-4-27 11:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
980按理说不会出现这个情况。
发表于 2012-4-27 12:23:55 | 显示全部楼层
这个可以通过修改PLC解决........