一张德国的电气图纸的疑问!

[复制链接]
发表于 2012-1-13 11:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
          做机械设计,由需要用到电控的知识,最近一直在补这方面的东西。  现在还在看国外的图纸,遇到了一个比较基础的问题。请各位大虾给讲解一下其中的原理。 主要是PLC控制这个线路,同图面上理解是通过PLC起到了保护的作用,但是不理解其中的原理。 相信从事电控的会觉得很简单的。 所以就此请教,期待详细的答案。 谢谢!- r! N5 \: v; \" S

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-13 13:50:54 | 显示全部楼层
先抢沙发              
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-16 21:33:57 | 显示全部楼层
这是电源输出的监控电路:' }2 s( L" K6 u: ?
正常情况下,快熔导通,3K6.1继电器得电,触点闭合,在ET200S分布式I/O站上的DI输入高有效,表示电源正常;
$ P7 X- Y1 ^1 @' G: i9 B1 Q如果输出电源负载异常,快熔断,3K6.1继电器失电,触点断开,在ET200S分布式I/O站上的DI输入低电平,表示电源异常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-17 17:14:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解释,虽然不是完全理解,但是也基本上知道那么点意思了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-20 21:18:09 | 显示全部楼层
四楼解释很对,我支持 !!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-28 15:02:53 | 显示全部楼层
看来牛人很多!3L是正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-28 17:56:28 | 显示全部楼层
很受用!!!{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-29 15:11:11 | 显示全部楼层
现在自己也基本上理解了这个意思了,谢谢解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-3 07:51:45 | 显示全部楼层
现在自己也基本上理解了这个意思了,谢谢解答!
9 j; D& m; D4 R" r
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 08:54:58 | 显示全部楼层
一起学习下,看楼下有高人不
回复 支持 反对