找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8846|回复: 10

北京机电立式数控加工中心BV85Y轴回零回报警-Y,紧急求助

  [复制链接]
发表于 2011-9-9 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于操作失误把Y轴超程-Y,报警,按超程解阅也不行。最后用扳手旋了回来。结果回零的时候就程-Y了,麻烦请哪位知道的人士告诉我下哪里坏了。。0 q2 W0 F4 \  u
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-10 07:52:32 | 显示全部楼层
先说什么系统。
8 ~. j4 t: z' h/ l6 J8 v3 G5 [再区分是硬超程还是软超程。软超程修改参数就可以了。
" u0 S4 S  j" e  v+ t; I# G硬超程先看限位回路是不是有断线的地方或坏的地方。7 |% N  C6 P& y; O, u" @8 w% B: {) W. P
 楼主| 发表于 2011-9-10 10:07:43 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2011-9-10 07:52 ( d* H& w/ O8 d5 T: B
先说什么系统。" {0 i7 m4 g0 g/ q: z# Y+ y, X
再区分是硬超程还是软超程。软超程修改参数就可以了。
- I9 q7 n% }7 ?硬超程先看限位回路是不是有断线的 ...

* n6 L" U" I" ^) K你好,是反那克系统,,拆了下来,用手安下那个圆的开关,机床就显示回零了。硬盘和软超程这个我不知道是啥。。就知道那么点情况,厂里的电工就说是买个新的行程开关,我也搞得糊涂。。" M/ V6 b9 N  K3 D

点评

报警号是多少?  发表于 2011-9-10 10:12
 楼主| 发表于 2011-9-10 10:12:02 | 显示全部楼层
飞翔影子 发表于 2011-9-10 10:07
8 _2 B! [: X+ t9 z3 _. {你好,是反那克系统,,拆了下来,用手安下那个圆的开关,机床就显示回零了。硬盘和软超程这个我不知道是 ...
' v! C. K  m& r& M1 V3 w. E  A
假如改参数再哪个序号里面,,改成啥。。
- a- _1 ~$ s. y

点评

要确认是软限位,改参数才管用。贴报警号  发表于 2011-9-10 11:37
 楼主| 发表于 2011-9-10 12:03:30 | 显示全部楼层
麻烦问下硬盘超程和软盘怎么区别,,我不知道。。我把参数里的1320.-Y1500改成-999999,然后回零,最后改了回来,可以了。。但是我脑子傻乎乎的又把Y轴移成-Y报警,结果只能用这种办法了,用超程解约不行,还是用扳手旋回来的,,问下这是啥原因

点评

报警号就不一样。 超程解约,是解硬超程的,一旦硬超程(就是限位开关被触发),得按着这个键才能移动轴。 软超程,是1320和1321里面设定的范围,超了,报警,直接反向能移回来。 你们难道没人懂这些?咋维修啊。  发表于 2011-9-10 12:25
发表于 2011-9-10 15:50:20 | 显示全部楼层
最后用扳手旋了回来。你历害……这种情况实在不行,按急停,就可以用手往回推动,然后再回原点,% Y" T5 S" ?& _, ~  z2 |
还有一个办法重新设定Y轴原点,在参数1815里面,
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:52:18 | 显示全部楼层
飞翔影子 发表于 2011-9-10 12:03 9 y% w" l8 V. D1 _
麻烦问下硬盘超程和软盘怎么区别,,我不知道。。我把参数里的1320.-Y1500改成-999999,然后回零,最后改了 ...

% {9 p7 t0 v1 \: K问题是 按超程解约没反应。。只能这样了。没办法啊。。还一台日本三菱的找徒弟搞不好,就用扳手旋回来。。。。哎,反正先自己拆 着玩玩哈,有次那台日本三菱的,直接回不了零,没反应,厂里的电工没法医,说行程开关坏了。然后买了新的结果没用。。。。。我还跟他还吵架似的我就是说电线断了。最后叫外面 的人过来修也不行。。改什么鸟参数也没方应,,最后还是那圆柱子,《碰限位器的那个东西》不好意思讲不来。。线老化断了。。。这年头没办法 啊,只能先自己玩玩啊,再。。。。。) x- }7 w7 a/ s
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:55:16 | 显示全部楼层
125841636 发表于 2011-9-10 15:50
3 x3 w  [% S. C' F/ P: ?) ]最后用扳手旋了回来。你历害……这种情况实在不行,按急停,就可以用手往回推动,然后再回原点,
8 w8 }: t1 D4 C2 `( E. w; ]  C还有一个 ...

6 u2 i) j& r4 g' P' B问题是安了急停,三个轴都不会动了哎。。用扳手旋还要先关电源才可以,不然不会动、、、、、、3 l5 p, e' Y& v- k
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:05:20 | 显示全部楼层
125841636 发表于 2011-9-10 15:50
+ s! v- E, h. g+ X' s# W' @最后用扳手旋了回来。你历害……这种情况实在不行,按急停,就可以用手往回推动,然后再回原点,7 n! s* \5 d! x
还有一个 ...
7 V, S6 `2 l8 M
麻烦问下1815咋改。。。问题是我看它移动到限位器 了,它还慢慢的在走、、知道那限位器到,,里面有块凸出来的地方才停、我也不知道咋回事。以前Z轴按加工时按了两次加工按键,结果刀卡住了。回零就报警,然后改那个1320是厂家那里问过来的。这次尽然被死马当活马医好了。。还好没听修机床的人。我只是个加工的人,对机床不咋懂哈。。
' j, o3 _0 B$ Z; L0 w8 u
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:21:57 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2011-9-10 07:52
  _: ^; Q# \+ Y8 n! H先说什么系统。9 n# x* U6 ~. Z! e! W3 }& i" @* Y
再区分是硬超程还是软超程。软超程修改参数就可以了。3 ]! _- O4 j. h1 D9 v  a$ v2 e
硬超程先看限位回路是不是有断线的 ...
1 Q7 w: k7 @# {* R2 Q8 M9 k
问下为什么很多机床用手动把哪个轴往回零 的方向弄超程,用超程解约就没用,只能那个方法了,我看过好几台,有的你无论怎么冲,按个超程解约就回来了。。。那个用超程解约不会回来的那限位器是不是白装了,一点用途都没哎。。9 z" h' A5 |7 F6 F/ {

点评

回零过程报软限位,要么是你的零点位置变了,还没找到就超了范围,此时改软限位,回零后再设置适当的值 ,以后就没事了。要么是你坐标记忆有问题,比如拔过反馈线,处理同上。 楼主那里的?要是近,以后找我给你修。   发表于 2011-9-11 10:26
你说的那个开关,是零点开关,回零过程是,高速移动,压住零点开关,减速,然后找到编码器的零点脉冲,回零结束。至于你按下那个零点开关,机床零点灯亮了,只是证明在零点位置,实际和回零成功没关系。  发表于 2011-9-11 10:22
现在不需要了,硬限位有单独的信号点,各进各的,一旦硬限位,按一下“复位”键就能直接往反方向移动。但也许还有厂家再延续以前的做法。 软限位报了警,先按一下“复位”键,直接反向移动就可以了  发表于 2011-9-11 10:20
超程解约,以前的设备是必须用的,因为硬限位,急停,热过载都是串在一起,然后进急停信号点,一旦触发硬限位,直接就报急停了,伺服被断掉了,此时必须按住这个解约键才能动轴。  发表于 2011-9-11 10:16
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-9-26 05:39 , Processed in 0.076824 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表