找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7338|回复: 10

西门子802SC故障,请高手帮小弟诊断一下

[复制链接]
发表于 2011-2-7 10:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,一台西门子802SC系统的数控车床在加工过程中突然停止,报警提示软限位超行程。可复位复不了,更糟糕的是现在里面的程序参数全部丢失。前几天已出现过超行程报警,加工程序走完最后一个程序时自动停止,每次都要复位后从新回零。烦请高手给予指点!感激不尽!
+ @3 ~$ _7 u2 N# c$ y, Z# v' x% i' w; |5 u
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-10 16:19:41 | 显示全部楼层
看看行程模块坏了没?如有必要更换模块
发表于 2011-2-10 16:20:47 | 显示全部楼层
再可以看看行程开关坏了没?
发表于 2011-2-11 11:37:25 | 显示全部楼层
软限位超程,一般是程序编的有些问题。
* d3 Z0 l; K  i' D4 J& [7 s
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:01:06 | 显示全部楼层
限位没有问题,程序一直没有变化过,以前没有超行程报警。现在面板提示伺服错误,驱动器都无法使能,我不明白怎么数据会丢失,而且现在参数输进去后不给保存。
发表于 2011-2-12 16:17:44 | 显示全部楼层
西门子的伺服还是第三方伺服?另外,你肯定是软限位超行程?
发表于 2011-2-12 19:24:32 | 显示全部楼层
gaojian2011 发表于 2011-2-12 16:01 9 p, J0 p; h( G/ c4 P3 m: h
限位没有问题,程序一直没有变化过,以前没有超行程报警。现在面板提示伺服错误,驱动器都无法使能,我不明 ...

2 b9 O+ \2 o9 p: o在诊断 里面-先输入口令 制造商级别 然后在--调试---按数据存储上电
' N* ~" c% I/ x3 ?+ K  ?9 G2 O4 v' V  ]8 g4 T, H
 楼主| 发表于 2011-2-18 13:29:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaojian2011 于 2011-2-18 13:30 编辑 ; k& `; N+ y: D

  z) d$ }# m9 Q感谢各位大侠的指点,我用制造商口令进去已经可以参数存储了!驱动器就是西门子驱动器,我测量了硬件限位开关都是好的,我现在用手转丝杆,已经把刀架转回原来的位置,但报警还是消除不了,021614报警!请问行程模块在什么地方?
发表于 2011-2-24 20:15:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 老飘 于 2011-2-24 20:16 编辑 . W* p# l' Q- \4 g" L4 e

% r; c$ N4 @, y& M) i/ ]是不是你的行程开关卡死了,9 i( m# m+ e3 s+ A" q; |& @/ b, Z
一般021614报警,按复位就可以啦,是哪个轴超行程啊??! G$ U  L9 g) Q1 A6 T& t2 @& e5 I$ W
按7楼的方法修改一下参数,记忆参考点就好啦。
& p; {# `. P$ M; N" I还有就是西门子系统的机子,长时间不用,也会丢数据,你的机子多么年啦???# o. |/ \  M7 I8 @- Z7 R& _/ B
发表于 2011-2-25 09:31:32 | 显示全部楼层
回复 gaojian2011 的帖子
7 P" N/ s1 R6 N" T" _: g' d5 D- w+ x% t7 Y4 a
软限位报警,是机场参数设定的最大距离报警。
% c% S# r- M+ F; ^- x是X轴或Z轴  机械数据超出 参数规定值! J  f7 h$ t% U% T1 @, ]7 L7 T) a& p- Q  F
移动行程开关位置。再回参考点试试
# P1 r+ a- B& i0 Q: r
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-11 15:31 , Processed in 0.059066 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表