发表于 2010-12-30 10:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作压力0.3MPa,容积0.13立方米,工作温度6-35度,介质冷却水和砂浆。这样的热交换器算压力容器吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-30 11:19:25 | 显示全部楼层
不算。" F- }2 o% V5 \$ g3 W; t
为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:
# e* @/ x2 C* k. P2 W( X(1)工作压力(注1)大于或者等于0.1Mpa(工作压力是指压力容器在正常工作情况下,其顶部可能达到的最高压力(表压力)); (不含液体静压力)   
5 D% i5 W6 N, Y* f(2)内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m。且容积(V)大于等于0.025立方米,工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa-L(容积,是指压力容器的几何容积);   ! L6 l/ y# d: T0 r1 T+ Y
(3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体.
发表于 2010-12-30 11:40:58 | 显示全部楼层
回复 ukeye 的帖子
% Q+ s  L. x& J) o! N0 F1 g# b' S. C% G+ Z% H" v
呵呵,请参照下我的一个帖子;http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=188731  q8 L6 Z) m9 q( [
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:34:46 | 显示全部楼层
汤学红 发表于 2010-12-30 11:19
5 y. j0 B' p1 O. \; \9 f) t不算。9 _* @4 @0 u" @$ a
为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:
$ Q6 r7 e8 m) M: ?5 ](1)工作 ...

+ W0 h. w1 F( @/ I- ^- M这个我也查过了,不算,但是由于是新开发的产品用的,如果算的话要去备案了,省得出了纠纷麻烦,所以特地在论坛里问问有类似做热交换器的,确认一下。
8 s6 S& W2 W' J% N6 z% C
发表于 2010-12-31 08:38:06 | 显示全部楼层
不管是新开发的还是老的产品,只要严格按照标准扣就不会错 的
 楼主| 发表于 2010-12-31 08:44:42 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2010-12-31 08:38
) l7 v. O( ~, I不管是新开发的还是老的产品,只要严格按照标准扣就不会错 的
3 i8 Y8 p) K2 x. g
你说的好像轻松,这个热交换器我们现在使用这种类型的东西国内找了几个月没有,是按照日本生产的样本资料自己设计找相关公司来生产的。说到这里有点郁闷,国内怎么就没有呢,行业的设计人员创新还不够。
: @/ w( x. h& [& j# u
发表于 2010-12-31 14:26:29 | 显示全部楼层
要好好研究压力容器标准,标准对于哪些属于压力容器范畴,哪些不属于,怎么划分,怎么处理都有说明的,没有吃透是不行的
 楼主| 发表于 2011-1-2 09:11:16 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2010-12-31 14:26
! @8 `% q5 ~2 H/ \3 V要好好研究压力容器标准,标准对于哪些属于压力容器范畴,哪些不属于,怎么划分,怎么处理都有说明的,没有 ...

+ b. H; D' T: |! k& \我们研究这个东西的重点在于循环冷却的效果,焊接技术各方面都没有问题了,是不是压力容器只是去备案一下就可以了,并不是专门研究它是不是压力容器。1 F/ E1 Z: E6 X' L6 j
发表于 2011-5-29 11:01:28 | 显示全部楼层
行业的设计人员创新还不够,这一点我就是没做好