|
发表于 2010-11-9 10:11:07
|
显示全部楼层
首先应按下空气换向电磁阀的按钮,使换向阀换向,让刀库退回,然后在MDI方式下点击到offset界面,换成参数可输入把0换成1,按下system功能键,再按下PMC-PMCPRM-COUNTR软键,此时出现如图1所示,把此处的NO.01下的8改成10。
. U6 n$ Y; u3 YNO. ADDRESS PRESET CURRENT
8 A( D! P& F9 X0 A01 C00 8 8& w+ c: `: Y6 w5 }+ e
02 C04 16 8 T2 O/ f7 B$ E g& V- w% w \
图1 COUNTR参数画面& G; t+ W9 b0 q4 }, f
然后,返回上级菜单,选择DATA-G..DATA软键此时出现图2,把此处的DATA下的8改成10,然后取消参数修改方式。再次运行M06T08指令,设备正常运转。
) ]3 @- c8 N' \$ i& r' dNO. ADDRESS DATA N4 a* _6 S! M; f, D1 N
0010 D0010 8
9 f4 S1 I" ?7 y5 S图2 G..DATA参数画面
* a, ?) W2 l0 { |
|