|
某集装箱船柴油副机3台,6缸。出厂不到3年,3台副机先后因启动空气分配器异常磨损导致启动故障,其中No.1副机启动空气分配器换新不到一年又出现了同样故障,给船舶营运带来安全隐患。
" t1 V$ E; c4 A; ?1 故障现象
0 R; K e( j! _" P' Z5 V笔者上该轮工作不久,就遇到No.1副机启动空气分配器换新后再次故障一一集控室启动该机,三次启动失败报警;机旁冲车发现,各缸示功考克均有不同程度的压缩空气冲出而曲轴不能转动。( D& U Q( d) M
2 故障原因分析和查找' x. k6 B/ k- Q0 c# b; v7 `1 r
(1)空气分配器工作原理5 ^3 _* r1 M! N' n2 A7 ?
空气分配器的结构图见图1。6 C% O/ o% | z! k9 \" `5 F! D
9 @- o) N( ^' v$ J6 E! I+ p4 N/ B6 x 0 ^, Y8 ~: |2 @ [) L! _ r
4 T6 U0 h( K' n, f分配器座上有6个孔道(图中未示出),按发火顺序排列,分别通向各缸缸头气动阀控制其启闭。0 @: x2 I. F* I
分配盘,有一个配气孔(图中未示出),并通过十字轴连接随凸轮轴转动。/ {+ G: R6 ^5 Q1 y" q$ r
副机启动时:
: m. Q" y) D3 b3 X7 Y Q3 J: G0 T主启动空气管路来的启动控制空气通入分配盘图示左侧空间,将分配盘压紧在分配器座上;
3 B$ D1 L' J7 d6 Q8 K. p5 I; j1 D随副机凸轮轴转动,启动空气经分配盘上的配气孔和分配器座上的孔道,按发火顺序轮流到达并开启各缸缸头启动阀,启动空气进入气缸驱动副机转动,启动副机。
0 n6 w _! x1 R+ w% v6 D副机启动完成,分配盘图示左侧空间的启动控制空气泄放大气失去压力,分配盘不再压紧分配器座因而不会与分配器座摩擦。
/ g% M: _* }/ W8 B) c+ ~(2)故障原因/ ~ i& Y, H+ t2 x) j4 ~
分配盘随凸轮轴转动,分配器座不转动。副机启动时,启动控制空气将分配盘压紧分配器座,分配盘和分配器座必然磨损。
+ n+ X5 M5 G4 m" X6 Y0 b分配盘的材料是硬度较高的优质合金钢,而分配器座的材料是铸铁,分配器座磨损较大。分配器座密封表面磨损,分配盘轴就会移向凸轮轴方向。而凸轮轴末端与十字轴连接的凹槽底部,间隙只有2 mm。
# C" [. n" Z7 R2 e& F! \& d当分配器座磨损达到2 mm,(分配盘轴推动)十字轴右端就会接触凸轮轴左端凹槽底部,启动时分配盘就不能压紧分配器座,两者之间的间隙导致启动控制空气漏泄而不能打开缸头启动阀,就不能启动副机。* U! t u6 a! _7 \( z
拆解空气分配器,见分配器座密封面外缘有约2mm高的唇边,说明其磨损已达到2 mm。证实分配器座磨损达到极限导致副机启动失败。9 u6 m) k% p3 c9 J5 |# w
分配器座异常磨损可能有两方面原因,逐一检查。
3 i8 g! a' [: ^6 W2 C1 Z( F7 R) B(1)润滑不良, x; E" W$ G1 k0 X; N( k
检查分配器润滑油供应系统,未见异常。7 k$ Q( u$ N9 Y* ~: C' W/ g
(2)分配盘一直紧压在分配器座上
7 k$ y8 v; R- l1 f8 f分配盘靠启动控制空气紧压在分配器座上。
$ k/ u# U( f% F* R7 F( ~, t) [8 S即使不启动,分配盘也一直紧压在分配器座上,说明分配盘背后一直作用着启动控制空气压力,即主启动阀漏气。: P8 c; t4 h4 p$ c
保持主起动阀关闭,打开该副机的启动空气截止阀,松开主起动阀至空气分配器的管路接头,发现有压缩空气漏出,证明主启动阀漏气。
& p# [( D3 I8 E拆检主启动阀,发现橡皮阀头有裂纹并有一缺口,而且几乎所有的密封圈都已老化变硬。6 W5 P. k1 L) }, E7 P2 i' W; b
拆检其他副机主起动阀,发现也都存在类似现象。
- ^' ?- k( [, @3 | @ `这些都证明,故障原因是主起动阀漏气;没能及时发现主启动阀漏气的原因,是检修副机前通常都关闭该机启动空气截止阀。9 q9 \6 B- K2 }3 v% z5 E, n
3 修复故障件2 |& D1 s* q3 G# n2 x4 y( ^+ E, q4 _( a
从空气分配器工作原理分析,只要分配盘与分配器座间有良好的密封,就能正常使用。
4 c* |# E. @$ ~& B7 A: c2 ]故障的空气分配器的修理方法如下:
. d4 H2 k4 W( w9 `2 I4 d$ ~' Z分配器座,用细锉刀修去密封平面上的毛刺和唇边,在研磨平板上先后用粗、细研磨砂“8”字形研磨;
# o" S0 t+ ^8 g& E! F& ]$ p分配盘,先后用细研磨砂和滑油与分配器座研磨;
0 U+ D0 A' F! e4 S0 H十字轴,右侧,平面车去2 mm,凹槽底部用锉刀修去2mm左右。
( v8 n0 k% D. t/ p) t6 f如此,分配盘与分配器座密封良好,修复的空气分配器装机试用,副机启动正常。, m) ^; w& v2 U1 ^0 c* _
以前换下的3只空气分配器,也按上述方法修复做备用。
+ M% D) y& ?! B+ \; w主启动阀修理,由于当时船上没有备件,橡皮阀头船员按样加工,密封圈以相近的O形圈替代,并在副机启动成功后立即关闭启动空气截止阀(船舶电站暂不具备备用发电机自动启动、并网、供电功能),以确保副机运转时启动空气不会漏入空气分配器。
: ^. u# X: N( P2 P y8 G* b: ~7 O; v4 经验教训
6 p; a& j7 u& m(1)船舶的故障处理$ u4 Z) J8 y! n9 ~; z3 T$ V" G
发生故障,只用新备件更换损坏件,不查明和消除故障原因,同样的故障可能不断出现,不仅备件超耗、备件费超支,而且威胁船舶和船员安全。
, o1 g$ y: t& O" r5 o为避免重复发生相同故障,轮机员应以主人翁态度和高度责任心,及时、查明和消除故障的根本原因。/ z; G0 B+ Y% w1 d
(2)船舶的空气起动系统的维修保养7 }5 o, `% t1 M9 u5 b+ M: ~
启动空气和操纵系统的有关阀件,需按保养周期定期拆检,及时更换老化失效的密封件。8 {, t/ A2 @) m7 F
保证空气干燥器正常工作,减少油水进入压缩空气的机会,避免阀件密封圈提前老化。
" P; s% u2 c+ }空气瓶定时放残水,温湿度较高的季节或海域应缩短放残水的时间间隔,保持主副机起动系统启动空气清洁干燥。
5 W l Z% ^6 K3 H2 J/ g(3)公司机务的监督和指导
# e3 K2 O. T- j0 C该轮一年内已3次申请副机启动空气分配器备件,但没有引起公司机务主管的足够重视,没有督促或协助船舶查找故障原因,说明公司机务主管人员需改进监督,加强指导。 |
|