发表于 2006-10-30 18:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

大家看啊!
共同学习!

p! v) M9 c9 V

 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-30 18:34:11 | 显示全部楼层

Re: 关于PLC模拟量处理

这个资料不错,我收了!
发表于 2006-10-31 21:22:16 | 显示全部楼层

Re: 关于PLC模拟量处理

谢谢,学习了
发表于 2006-12-21 18:48:08 | 显示全部楼层

Re: 关于PLC模拟量处理

我只能说声谢谢
& Z5 F0 k' o0 n2 p/ l% O7 l我正在处理这个问题8 M( F# O& ^2 C* F) R# X! r# B1 C
发表于 2006-12-22 19:25:37 | 显示全部楼层

Re: 关于PLC模拟量处理

嗯,不错,FC105我最近用的不少,可是我在PLCSIM里面模拟的时候,为什么监控到的结果是错的呢。
发表于 2006-12-23 16:34:18 | 显示全部楼层

Re: 关于PLC模拟量处理

可是我在PLCSIM里面模拟的时候,为什么监控到的结果是错的呢。
0 u+ c: k  Q% j8 K2 v! ]
3 w- a1 @; O  N+ H原因很简单我分两方面给你分析:
6 |$ k* [7 S  b( @- e0 P" i你在运用模拟量输入的时候,你模拟时要自己设定一个值。2 t! y, t2 o* Z# {/ _* j3 V) \

  S0 y  A7 j* j0 V, S. Y/ S你在运用模拟量输出的时候,则你要根据你的监控值来计算出模拟后的值(是有公式的,要按实际情况来制定这公式)
% c9 o& }( N8 q  P  u* ?3 e7 q  V' c1 m) }. i* [
所以一般在做模拟量模块的时候,你的第一步就是要确定换算公式
* e6 E" q- ~' ^7 O' @+ K
7 d& i3 E3 u' I3 \: N/ w: ^然后再编制程序联机预调(预调时更多的是要靠你自己计算结果进行预分析)
2 j' k! I/ s- S
# t0 J8 G' ?9 D) h' ~7 f最后才上实物进行现场调试和自己预计的情况进行比较( [: e7 o! ?+ P" s! c9 A) f8 U6 Q2 r
发表于 2006-12-23 20:35:57 | 显示全部楼层

Re: 关于PLC模拟量处理

原帖由 随风而去 发表 9 v8 r9 }+ Q0 x# j2 j- b4 b1 s# t9 c 可是我在PLCSIM里面模拟的时候,为什么监控到的结果是错的呢。

原因很简单我分两方面给你分析:
你在运用模拟量输入的时候,你模拟时要自己设定一个值。

你在运用模拟量输出的时候,则你要根据你的监控值来计算出模拟后的值(是有公式的,要按实际情况来制定这公式)

所以一般在做模拟量模块的时候,你的第一步就是要确定换算公式

然后再编制程序联机预调(预调时更多的是要靠你自己计算结果进行预分析)

最后才上实物进行现场调试和自己预计的情况进行比较

0 T+ W i) u6 H2 p& }

 

" G7 y& Y* z/ y% @5 m2 M

 

' `) g! R+ [/ {: v

 

, |3 O+ `- }! f" }) |- I) Q5 ]

我是按照自己的公式来测试的,数据在DB块里面写入,传给FC105,输出的结果不是我想要的,真奇怪。

发表于 2006-12-23 21:51:28 | 显示全部楼层

Re: 关于PLC模拟量处理

学习一下。
发表于 2006-12-23 22:36:32 | 显示全部楼层

Re: 关于PLC模拟量处理

我是按照自己的公式来测试的,数据在DB块里面写入,传给FC105,输出的结果不是我想要的,真奇怪。
/ P* E, F- |+ Z8 y* X8 f5 A. C8 }0 t. @7 a6 g; T" b3 U; X. F
可能原因如下:
0 C$ g8 w; y8 D  ?6 W% V' j一,请查看一下你监控里面数值的表示方式(是十进制的还是十六进制的)7 V$ q% _8 c! ]

6 Y6 m" _2 U' R. {8 b- y二,既然公式是自己定的,那么演算的结果应该是没有什么大问题才对的。
! X5 |7 K. B7 Z6 t    可以查询一下手朋上是否有示例,以示例为准把你的值打入再查看结果。( a4 ~. ?* W. z/ c
    建议:查看一下数模转换模块的相关参数设置,是否有相当偏移量的加入影响了结果?* q3 o1 z  j! ]1 Z% o* T5 }* V$ T

- N# t" x) `$ ^. |! \" P0 c3 |三,查看一下程序里是否人为加偏移进去了(这种可能性估计很小,呵呵)
% o0 E5 Y, Z2 R* R! N7 d* m- N8 `9 f/ E( t1 T
希望你能找出来后分析你解决问题的过程:)
; z8 i1 z  P, ]$ i8 y1 W% {' m   
0 Y& |3 Q9 B6 ^! o% W2 I
发表于 2006-12-31 11:13:09 | 显示全部楼层

Re: 关于PLC模拟量处理

谢谢