机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2835|回复: 2

变频器调速故障分析一例

[复制链接]
发表于 2006-10-28 23:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

现象:按下电机运行按钮,变频器显示频率由低到高变化,而电机却运转,同时电机颤动,并发出很大的噪声。检查线路,主线路、控制线路均无连接错误。检测输出电流为ffice:smarttags" />12A,而电机额定电流为6.3A,远远大于额定电流。经检查皮带无打滑现象。在空载情况下,起动,电机正常运转,且调速正常。用手盘车检验负载,并不重。

9 q2 |6 Y1 ^0 ?, u, O

  分析:为什么带载情况下电机无法正常运转呢?是不是变频器某些参数设定不当引起变频器过载呢?与电机起动有关的参数为加速时间和DC提升水平,如果这两个参数的设置与负载特性不匹配,就会造成电机不能正常起动运转。加速时间过短,DC提升水平(即转矩提升)量过大,都可能引起过电流及电机过载,从而无法正常运转。

0 q) G# {% n, s) P

  措施:适当增长加速时间,降低DC提升水平。按起动按钮,电机正常运转,且调速正常,无失速,同时,电机噪声消失。

6 F3 t/ G3 }/ c7 k

  总结:使用变频器驱动负载时,一定要注意加速时间与DC提升水平及其它参数,过短的加速时间,过高的DC提升均能导致电机过载,过电流及噪声过大,甚至发生过电流跳闸。因此在实际使用中,一定要根据负载情况,对变频器参数进行设置,使变频器发挥最佳运行状态。

回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-14 22:19:21 | 显示全部楼层

Re: 变频器调速故障分析一例

感谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-25 00:55:04 | 显示全部楼层

Re: 变频器调速故障分析一例

谢谢来自现场一线的总结!
+ E3 P" E2 C) O! P" e- N3 K( l& J8 V. {2 f& r1 [0 d8 U6 r
很有参考价值~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-4-23 23:12 , Processed in 0.053166 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表