找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 孟贤海

3位4通的电磁阀,断电了油缸还会滑动!

[复制链接]
发表于 2010-8-5 10:37:39 | 显示全部楼层
可能是阀芯与孔间隙太大,或者楼上诸位说的滑阀机能为Y型或P型,另外带锁定机构的换向阀断电后照样维持断电前状态。
发表于 2010-8-5 12:20:58 | 显示全部楼层
先看阀的中位机能,然后再讨论
发表于 2010-8-6 08:21:43 | 显示全部楼层
1.中位机构是否O型,如是就不会移动,除非泄漏。
发表于 2010-8-6 08:25:42 | 显示全部楼层
1.该电磁阀中位机构是否为O型,通常失电是保持原有状态,除非阀芯泄漏
发表于 2010-8-7 10:54:35 | 显示全部楼层
我的看法; E% Q) e+ C  P" X
1.电磁铁问题
: K6 l* Z7 }  `! c  u; K; r2.阀芯不能归位
4 C* v2 {0 z/ w) A5 ^/ d3.中位机能Y或者H
0 ^+ @. J( M* ]0 X, ?2 t/ r具体下次楼主可以把图纸发上来给大家看看更清楚
发表于 2010-8-7 22:50:54 | 显示全部楼层
1.弹簧失效,不能回中位   2。阀芯憋劲,不能回中位   3。阀的内泄漏过大,串腔
/ V/ y" q! j( Y6 O' t: z别安 发表于 2010-8-4 20:46

; ?) W* e7 D" k" b( E) h* ?, Z: O& h4 x1 R! @0 l9 N! f; R! F

& d/ k$ ]9 h4 P8 U4 E* [    同意楼上观点,我用过Y型中位机能阀,同样故障,原因为阀芯卡死。
发表于 2010-8-8 07:38:16 | 显示全部楼层
出现这种问题,如果不能够换向,是阀的问题,如先导阀或阀芯;如换向正常,先要看三位四通阀的中位机能是否选择合理,中位机能分为:0、H、M、P、Y、J等多种形式,大体功能为保压、卸荷等,如0、M型,正常情况就会保压截止,否则就应该是阀出了问题,如阀芯研损、密封损坏、弹簧失效、阀内较脏,还要看换向阀是否浸油型。
发表于 2010-8-26 11:18:17 | 显示全部楼层
你的电磁阀中位是Y,H型的,断电后油缸两腔A,B口和T口相通,这时活塞处于浮动状态,所以会滑动
发表于 2010-8-28 22:31:05 | 显示全部楼层
先看中位机能了,油泵没关P的还是会浮动到行程终点,看楼主的现象不是的。
. T  A+ K4 C6 z# A7 g2 |* N- o如果是Y、H型的看你油缸是水平还是倾斜还是竖直安装的,或者说阀断电后负载会对油缸有反作用力。这些都会引起浮动。M、O型如果缸浮动就考虑是阀芯使用时间长了,磨损了!更换阀就是了!
发表于 2010-8-30 09:25:18 | 显示全部楼层
1.弹簧失效,不能回中位   ) k2 x6 S" @) O7 N4 H
2。阀芯憋劲,不能回中位   
4 O# u3 N6 b- ^9 G3。阀的内泄漏过大
) L& d& s8 _) [, [' F8 e$ a- n4你的三位四通阀中位是H或者Y型之类的,而非O型
7 v8 m! @2 @) |+ i5断电后油缸两腔A,B口和T口相通,这时活塞处于浮动状态,所以会滑动

评分

参与人数 1威望 -5 收起 理由
老鹰 -5 抄袭上面回答

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-9-7 07:19 , Processed in 0.089316 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表