|
发表于 2012-9-3 11:08:16
|
显示全部楼层
原因可以从以下几个方面查找: # f; h3 M( O q3 U j2 X
1: 仔细检查冷却水系统有无问题. 一: 冷却水温度是否控制在12~14度;二:检查冷却水循环是否通畅,最简便的方法就是将高压泵冷却水出水管断开,开启冷却水系统, 查看出水段是否出水,果然出水,则说明循环正常. 5 N2 a9 H: a$ g" L& N' @7 m; l* e+ I0 M
2: 检查热交换器是否失效, 检查的方法就是观察邮箱中的液压油,是否有水混进去. 或者拆掉热交换器, 两个油路口内灌满油或者水,两个水路口,其中一个口用接头堵住,另一个口充气,查看两个油路口是否冒泡.
2 O0 K i0 g8 a' B
/ P8 _ H# _9 h H. u4 K5 Q0 K* Q油温高造成的问题:
- d O/ G0 x0 ^6 P. I# {; e1: 轻则造成低压部分的封圈迅速失效,常时间连续使用,压力下降;
( Y6 u% t' d; h5 e8 o1 S" d2: 重则高压缸内陶瓷杆拉毛断裂, 低压缸及活塞都会拉毛直至报废.; j! r Y! L1 ~1 V$ V) f- ^9 p
, d8 `+ _8 i1 f1 z. b8 _建议停机找专业人员维修. |
|