电动调节阀的使用和维修 1安装使用注意事项4 W4 [. [( p: J. {! s+ E5 R1 O3 f
新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。1 e; U+ N' y+ d4 W P* X3 Z+ \& D
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。+ W( e1 c8 z! c* m+ B- o- R
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
' Z; K) n$ l' r4 b) A(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
: M7 z( H. z! c6 c8 `" x(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
+ [% E' ^# R9 f! ~7 U: S. g5 M(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
9 a( L5 p9 y) @! S- [5 e* w+ r(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 + w9 L6 T0 u) m8 _
同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
4 N! h8 k/ B1 @, K9 T( @) t(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 : H4 Q& Z4 i7 }+ Z
(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。4 \( ^8 H" k& L% y# q6 R! f* d$ \
2常见故障部位及原因分析( @; ?6 f C: ]7 `9 U
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
& \$ V7 x* s: ?8 \7 ~8 c不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
2 M) r( R2 O: C9 S/ l1 D2.1伺服放大器
* w. D! s5 r0 v- Y4 m* ~( P& j伺服放大器正常工作状态时:
4 { U* c: q+ B6 X( p! a(1)无输入信号时,不应有输出电压。
6 R. w. I* I1 V! ~, [, X* U(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。$ J# c4 b# P) ~- p3 ^1 ]& G
(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 (4)输出电压基本对称。9 s) O& A8 a6 W0 {6 D
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
, e) V. K& N$ G) H# K* b b% M(1)前置磁放大器
7 P3 p( H3 M! \4 X9 U& X①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:; D& e( s, `: ^4 i# V
A、变压器W101脱焊或损坏。
2 B6 x& V* j2 U3 M# A8 c" uB、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。- @5 ]: h7 @+ N- L# ]
C、二极管D105~D108虚焊或损坏。4 f0 A, X/ ~& W+ l
D、偏移电流不正常。
& y1 d! k0 ]' a4 |3 H; w# sE、交流绕组不对称。
; d+ s5 b( G3 {+ u0 W②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:1 j s% Y4 C) U7 ]
A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。0 a& X" v& N; y' j# L& e
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。4 h# q- h" e- V0 T, {0 f4 X
C、交流激磁绕组短路。7 b& ]$ ] `3 B8 L" r# L8 w
D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。' @- r# R# |3 b- w
摘自:上海创新阀门厂 |