|
发表于 2011-1-19 10:45:28
|
显示全部楼层
能解决大森3大多数报警的操作方法, d: U' Y5 L9 J+ u. v. M
报警, 解决1 u. U2 D P& `) l! ]1 |1 L8 u6 K' U
R2J50L/M出现170,172,173,174等报警 注:该方法能解决大多数报警,Sample TextSample Text不止前面所列。/ A3 H5 c% k0 z, s) a- ~
. n5 Y# V, e6 u _% [% B/ }
请详细阅读如下内容,完全理解掌握后再操作,具体解决方法:
; Q9 I# w$ [6 Y2 [1、报警号“170”存储错误(OFS);“172”存储错误(SET);“173”存储错误(PRM);“174”存储错误(DGN);等其他内存类相关错误.+ R4 z% T" @! ]' f" |7 w4 y1 T+ S
2、操作前记录原机床程序和参数#6000~,#7000~,#7100~(在诊断里查找),经过处理后会清除所有参数和程序。最好能找到原机床出厂说明书,并校对好机床所有参数。; e% n6 j0 b. M4 V
3、断电,将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关(兰色,中间有箭头指示0~F位置)旋转到“7”;
1 ]/ ~8 ^' \- n4、上电,显示GENERATION画面,显示11种状态。请按照屏幕提示一步一步依次做如下步骤:" x( m) I# ^5 J. C t
依次按复位RST键、NEXT键、ORG键,清全部参数;7 U6 f8 k2 ?. F6 w7 Y! ]3 f) x
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,PRM(F3);
8 T9 ^6 p6 j( {/ Z5 \5 B断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,SET(F4);: w; b3 I* n/ p0 s7 N' T& L
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,PRG(F6);6 U" D. o6 P& u7 U! h
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,OFS(F8);
2 P Z& _( }7 J! |) m断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,DGN(F2);8 b+ d4 }# T6 `+ C: ^9 u: v- X2 e
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,COM(F5);
& f; G$ \; B9 K7 `5 _9 z8 i断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,ALM(F1);
% w6 X$ o+ W" `, n' X1 Y2 c以上操作完成后,再断电将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关旋转到4位置,输入全部参数。, ~+ _% y8 [: _* _
5、断电,将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关旋转到“7”;3 @7 ^7 g3 O/ Y. \0 k1 d: R7 H# ~+ J( s
6、上电,显示GENERATION画面,显示11种状态。# X* b5 \! I. {) d
7、依次按复位RST键、NEXT键、PRG(F6)键,屏幕内容会发生变化,自动显示“……… 40M”字样 . b: J* ?( l2 @; D
8、断电,将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关旋转到原位置;
4 m- j3 }% ?" M7 p" t+ q(0或者4,请根据原状态);
& b' h8 L. b% n9 K$ |经过如上处理,系统重新上电即可消除报警。
5 Q: v* q2 @; k; R$ B2 S |
|