找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: bxgying

这个泵站背压过大---请教

[复制链接]
 楼主| 发表于 2010-4-13 18:39:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的解答,让你们扣掉积分实在是很抱歉,不知道各位说的贴出来是不是就是我编辑过的那样
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:13:17 | 显示全部楼层
这是江苏某船闸的项目,系统图是由江苏某设计院设计的,联调时到了不少专家,他们说这个系统图生产过很多船闸的泵站,都没有出现这样的问题,怀疑是我们的阀块加工有问题,晕~( N5 P4 c4 z6 K6 o, O1 a& {; d
经过今天一整天对几台泵站的调试,综合记录了一些数据(油缸平卧空载试验)。分析后发现,其他的都可以解释,就是闸门油缸伸出时的压力过高无法解释
# h( U0 z* Q# x0 e" D
执行元件
活塞杆
杆腔压力
无杆腔压力
系统压力
闸门油缸
伸出
7.2——7.5
5.3——5.8
7.5——8
缩回
4.5——5.8
2.5——2.8
6——6.8
阀门油缸
伸出
3——5.8
2.2——3.5
3.2——4.5
缩回
2.2——3.2
0.7——1
5——5.5
后来,我们对L-HM46号实验用液压油进行强制加热到50度左右,背压明显减小,但还是偏大。
5 y& J/ j; V# O& @5 p, I另外,船闸系统不同于其他系统,油缸要求运行过程中先快后慢,定点停位,不能有超过2mm偏差,运行到位后在水流波动的情况下油缸不能有丝毫动作。如果将电磁阀39换成Y型中位机能的,恐怕不能满足船闸的这些特殊要求。
 楼主| 发表于 2010-4-17 01:37:28 | 显示全部楼层
顶,顶,顶。。。。。。
发表于 2010-4-17 12:23:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫剑狂风 于 2010-4-17 12:52 编辑 0 A3 A% |' O; p3 T2 F" B/ p1 P

. s2 W$ f+ q1 j; g/ E/ A% M1.往回缩是正常的  在差动连接情况下 液控阀如果打不开的 其实是断了油路的 所以大腔的压力应该是设定的7.1MPA 小腔压力为设定的14.8MPA 油缸有杆腔与无杆腔比为1:2 所以小腔推力大与大腔推力 油缸往回缩,把有杆腔(37.2)压力设低就知道我说的对不对了。! l. D* k$ n5 {
2.液压锁配差动连接很容易出问题。 4 s0 ^/ ~* }8 }/ c9 s8 |
3差动连接时就是提高速度,牺牲推力的,背压就是要偏大,竖直用时压力会降低很多的。
发表于 2010-4-17 15:35:40 | 显示全部楼层
同意楼上观点,把O型的换成Y型的
 楼主| 发表于 2010-4-18 11:59:51 | 显示全部楼层
1.往回缩是正常的  在差动连接情况下 液控阀如果打不开的 其实是断了油路的 所以大腔的压力应该是设定的7.1MPA 小腔压力为设定的14.8MPA 油缸有杆腔与无杆腔比为1:2 所以小腔推力大与大腔推力 油缸往回缩,把有杆腔 ...1 l3 M6 F0 n! B1 ?. U, ^/ L
紫剑狂风 发表于 2010-4-17 12:23
& y9 s2 l- Z1 m" _9 f0 x  a4 e" S, |
谢谢你的指点,我想如果在原理图上,把液控单向阀旋转180度,就能够解释所有的问题了,呵呵~,看来我要试着调整38.2和39.2的压力,也许可以找出答案
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:12:48 | 显示全部楼层
现在,我们把主换向阀换换成了Y型中位机能的后,就没有背压了。看来,还是差动的时候换向阀的过流量不能满足要求
发表于 2010-4-22 22:17:50 | 显示全部楼层
那你说的油缸不能马上停止的现象呢?也没有了吧  。
发表于 2010-4-23 10:01:48 | 显示全部楼层
结果呢???解决了没有啊 ???等着看结果呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-28 05:27 , Processed in 0.060052 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表