找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4317|回复: 8

请教-PNP常开接近开关断线后信号

[复制链接]
发表于 2010-3-19 10:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教-PNP常开接近开关有没有办法做成断线后的状态值和在有触碰信号时的值一样?和没有触碰信号时刚好相反。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-19 17:06:30 | 显示全部楼层
这里说详细点吧,原来伺服电机运动的正负限位采用常开的传感器,如果传感器的线断了,则限位不起作用,那么设备存在一定得安全隐患,如果换成常闭的传感器,应该就没问题了。但是现场没有可更换的传感器,是否可以通过软件的设置来达到一样的效果呢,有哪位大侠遇到同样的问题,出来晒晒,有利于健康
发表于 2010-3-19 17:14:41 | 显示全部楼层
类似的情况我这遇到过,可以通过时间来约束,计算好相应的时间时间到了该限位开关没有信号就视为故障!我这的具体情况是阀门的开关,开关都是用的非接触式的限位开关。
 楼主| 发表于 2010-3-19 18:00:15 | 显示全部楼层
鼠标大侠:4 M) C( G6 [* f; U- _
你说的就是软限位了,这个我们也做了,但这个前提是回零正常,也就是零位是对的。$ i4 T' {. G, r
但如果传感器电缆断了,再次回零就有问题了。
发表于 2010-3-22 10:02:15 | 显示全部楼层
你找个光电开关呢?我觉得光电开关定位比这个准
发表于 2010-3-22 21:47:25 | 显示全部楼层
接近开关很好买的吧?别说没有可,
 楼主| 发表于 2010-3-22 23:49:49 | 显示全部楼层
接近开关很好买的吧?别说没有可,
$ `+ u3 R: T' d3 E; Cazhu008 发表于 2010-3-22 21:47
1 K' A* c7 m8 m6 T0 m8 U0 ~
是很容易买,不想换啊,省点钱,如果软件能搞定
 楼主| 发表于 2010-3-22 23:50:20 | 显示全部楼层
你找个光电开关呢?我觉得光电开关定位比这个准( w& G) [  K$ U  R
卓信 发表于 2010-3-22 10:02

1 M5 ~0 b# f0 u/ d精度要求不高,就不换了,呵呵
发表于 2010-3-26 12:48:02 | 显示全部楼层
我认为软件是没法实现的,因为传感器的线如果断了,软件肯定是检测不到信号的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-23 16:45 , Processed in 0.057565 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表