发了商榷液压系统设计容易忽略的几个问题,引起了一些反响。还有大侠就不妥之处给予了指正,为表示感谢再发一个。这次谈的问题有几个:/ b$ }; @. v6 k5 o3 t! ]
2 K- ^+ `1 x, J7 F
% i6 |1 I d, [' q" X; B
1、液压锁或平衡阀用于防止液压缸下落时的安装问题。此时应尽量将阀安装在要防止的一端,不要有管道。因为管道有可能破裂或脱落。最忌讳的就是把一双向液压锁叠加在换向阀下,然后用高压软管连接到液压缸上。另外,他们起作用的前提是液压缸密封必须良好,因为他们不能防止因为内渗漏引起的下滑。特别是大型液压缸(如液压机的主缸),如果活塞密封损坏,会造成油缸缓慢下滑。如果密封失效,活塞会突然快速下滑,甚至酿成事故。因此,在检修或调试时应特别小心!设计时要考虑到这种情况,至少应在说明书中特别注明检修、调整及安装模具时要有可靠的支撑。建议在设备的醒目处贴上警告标识。) q+ ?6 t9 K5 @$ ~+ J: H. P
% q! h- z. \, |6 H( O; X4 f# M, s5 T; [
2、作为大型液压系统,如果主油箱和控制台有管道连接时,应注意在主回油管加截止阀或单向阀,否则在调试或维修时一旦拆开阀或管道,会因虹吸现象使油不断流出而无法控制。我在调试一个大型试验台时(不是我设计的噢),就遇到了这种现象。建议在回油管道上的每个分支处加上截止阀,一来回油管道几乎无压,一般处理好密封,很少发生渗漏现象。二来回油管道比较粗,存油量大,这样可以节约成本。但过多的截止阀在调试或检修后又忘记打开的可能,这一点应引起注意。我后来在那个试验台上的回油管道上加了一个球阀,同时加了一个行程开关,球阀如果处于关闭状态,系统上电时会报警。
3 k5 h& W+ d. \, I( G! V, v8 X' y! `0 r, E
3、在设计时,凡需要调整的旋钮或需要观察的仪表,都应放在使人远离高压的一侧。在操作或经常有人走动的范围内严禁设置高压软管。同时应加上防护。
& [7 H8 \& O5 r: C: E/ y4 P; B# `+ \% Z' k" X5 W
' \" C0 e0 q8 @8 g& ]1 u" p
4、设计系统时一定要注意考虑设备的:使用性、安全性、可维护性。特别是刚开始搞设计的,设计好后,自己设想一下,自己如何操作,如何调整,如何维护。有扳手空间吗?我要拆卸这个时,需要先拆卸哪一个吗?等等……: M7 c( t: ]! s8 r3 _8 A7 ?) x4 x
8 u3 W1 E2 @+ u" E' B" G以上问题大家不是不知道,而是在专注于系统性能设计时,容易忽略或忘记。在此算个提醒吧!不妥之处,有劳各位大侠批评指正!本人在此谢过!也希望大家就此多多补充,大家都可以受益!
5 I& g% R! f$ Q7 B
2 Q+ I, X7 _$ m" g" L' u3 Y/ x: b商榷液压系统设计几个容易忽略的问题(之一)6 C. f% O+ W/ h3 c9 @0 n; P
1 Q& \) T$ r: d9 y
" d+ j* H" c7 ? H5 D, J& ~( O
|