找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3120|回复: 4

一个马达带一个泵,如果过流了-讨论

[复制链接]
发表于 2009-9-27 16:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设现在有一个马达带一个泵,这个组合是供应商生产厂家已经组合好的。运行中,假设你测得运行电流超过马达额定电流了,你怎么处理?依据是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-28 09:08:59 | 显示全部楼层
看您这个泵是什么类型的泵,会有不同的故障原因。
1 @8 w  t+ @# p但不外乎从如下几个方面检查?. p; e8 l/ ]( p3 Q4 r
工艺介质是否引起机器的堵转;
5 e- H1 v% v7 ?& w  @9 R泵的机械部分是否出现问题,如泵叶、轴承、机械密封等;1 E5 V& a& E4 T2 F
电机轴承是否出现机械问题,如轴承、转子-定子间隙;
" H& |" L; Y% l# D' q电机绕组是否出现问题,比如匝间短路;; L8 f8 S$ n" ?1 J* b
电压是否缺相;
7 c) x; G* n4 m* Q供电电压是否偏低等。
 楼主| 发表于 2009-9-28 17:10:41 | 显示全部楼层
电压缺相断路器会跳的,供电电压偏低如果泵还能运行的话其电流会低于额定电流而不是高,如果低到不能运行的地步会进入堵转状态,断路器会跳或者热过载会跳。假设泵和马达本身各自没有什么质量问题,轴承什么的都好,温升也低于40摄氏度。介质也正常。泵为离心泵。我的了解中这样的现象发生过很多次,却从来没有人关注过,或者最后也没找到什么原因。
发表于 2009-9-29 09:41:30 | 显示全部楼层
“电压缺相断路器会跳的,供电电压偏低如果泵还能运行的话其电流会低于额定电流而不是高,如果低到不能运行的地步会进入堵转状态,断路器会跳或者热过载会跳”。: k  k4 X9 n, E1 d4 Y
楼主对交流异步电机特性的认识和理解是不对的。
4 A$ e& P0 T: K: `" O( ~# Y尤其“供电电压偏低如果泵还能运行的话其电流会低于额定电流而不是高”,您把降压起动特性与电机运行特性混了。
 楼主| 发表于 2009-9-29 19:05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 自然 于 2009-9-29 19:06 编辑 5 v! O+ F# @- P3 ?5 j
, Y0 ?& n. g9 z8 K
实际上这个现象是很多时候我熟人们遇到的,不过他们都没去管它。其原因是泵的叶轮配大了,是供货厂家的原因,虽然厂家是按照泵的铭牌上的参数配的电机,但实际泵的要求功率经常是大于铭牌功率的,而且他们根据国标配电机和造泵,但有时候那些参数是针对清水工作介质的,一旦换成比重大的泥浆,就不同了,所以电机都过载了。除了现场更换更小的叶轮,就只能部分关小泵的进口阀门了,关到电流差不多就行了。泵的生产厂家应该批量抽查试验才好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-19 20:28 , Processed in 0.063552 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表