机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 21153|回复: 16

总配电柜必须要装漏电保护吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-2 11:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里行家很多,漏电保护器的作用就不说了,但总配电柜必须要装漏电保护吗?最近碰到这方面的问题:3 B& V* X/ l4 P' k2 f
" u: Z, i$ W4 }( ^
1一幢新建大楼,线是武汉二厂的,安装电工也是持证的.但雷阵雨后总闸送不上,经查是受潮漏电保护动作,复位无效后断开地线仍无效,无法只得取消漏电保护器.(各户有分漏电保护器,并没有动作,主线为埋入式)$ @3 F0 |. p9 w7 X2 }: q5 v

- @( Z' w) @1 h4 c9 i0 G2现在居民大楼的总配电柜规定要装漏电保护吗?能否取消?" r+ u5 e: ?$ Z- s( p! k. ^8 }
$ G, {. M$ E  m
3个人认为总配电柜装漏电保护经常动作,影响正常使用.应不是强制规定.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-6 00:37:44 | 显示全部楼层
很多事情看起来好像没有必要 但是万一出问题了 追究责任的时候麻烦就大了!
$ f0 G. h' Q/ A) g) x& u& p楼主 还是再好好看看规则吧 个人觉得能装的还是要装!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-6 00:57:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 小隐志成 于 2009-9-6 01:12 编辑
$ U! U  A' e  f6 A8 R+ O- b7 W6 ?$ K8 N  o
说得有道理,我是在征求配电柜生产厂家的意见下拔下带漏电保护空气开关中漏电保护线插头的(厂家负责?).难道要挖出主线来烘干?还有别的办法吗?
附1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
( ?( q" l# c& L" w: s* ?
  2.1 必须装漏电保护器(漏电开关)
4 g; Q$ ~' R  @- B" c' r的设备和场所
: j! h, [$ Z9 A- i# L$ E
  (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地)
5 J8 s- t6 n; _$ G+ G
  (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;

. _# r9 o- d- X1 L( H
  (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;
& n3 W- ~8 C3 T( ]
  (4) 暂设临时用电的电器设备;

3 I3 g0 l# Q2 L) a2 e2 }
  (5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;

$ j( `) l, w, X9 ]
  (6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
. w# y2 z2 S6 [; a& X- E
  (7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
' }9 f5 e5 `6 V* S" N
  (8) 安装在水中的供电线路和设备;

! L" C7 D6 C7 g, }
  (9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;
2 L4 V0 J  `" S
  (10) 其它需要安装漏电保护器的场所。
出台了新规定吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-6 01:23:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 小隐志成 于 2009-9-6 01:24 编辑 - l( I; B0 Z2 Z
+ H, V% n/ Y/ u0 p, k# [% u0 o3 j
我刚查了,新版的上述为必装的.7 K8 T* Z7 G0 ~: E" _
还有说明总保护 main protection 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。9 t1 O/ a: f  W' g
另外4.7 可不装设漏电保护器的设备7 Y: b; E3 h/ G9 }. `* G
a. 使用安全电压供电的电气设备;/ ?3 r# M/ s( N6 o. g
b. 一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备;  `* z# f3 Q3 Y( c/ J. s
c. 使用隔离变压器供电的电气设备;0 X" B) B5 B* J& |# h2 p, Y
d. 在采用了不接地的局部等电位连接安全措施的场所中使用的电气设备;1 h6 m6 r+ J% o; w
e. 在没有间接接触电击危险场所的电气设备。
0 }) T* j/ l6 U. k) k  o我想虽然问题不大,但过几天还是要试试装上了.要是依然不行,还有什么好办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-6 10:54:18 | 显示全部楼层
总柜装漏保绝对是个错误,应该只要对分路加漏保就行,我最讨厌的用漏保了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-6 10:59:23 | 显示全部楼层
同感,同感,可2楼的说得也有道理,现在做电工,真是越做越胆小了.不怕一万就怕万一,做得多,错得可能也多,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-6 14:37:56 | 显示全部楼层
既然是工业用电,即使是手持式设备也可以用DC24做电源,或者如角向磨光机等必须交流的,可以用屏蔽接地、机壳接地等方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-6 17:49:24 | 显示全部楼层
你说的是三类用电器(12~36V),和二类电器(角磨机,手电钻等),规定中说的是一类电器,只有一层绝缘措施的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-6 20:23:10 | 显示全部楼层
必须遵守相关的制度、规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 00:36:56 | 显示全部楼层
该装还是装吧,我之前调个设备,就因为电工疏忽,有漏电现象,幸亏有漏电保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-5-2 06:30 , Processed in 0.065173 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表