一、为某工厂设计一台空气压缩机后冷却器的基础数据如下:0 Y+ a7 K: M' a" j
(1)空气流量:Vh= 76 ) [5 B0 z5 _( N+ p2 o$ F
m3/min (标准状态)6 o1 }4 \; m! Y5 a
操作压强:Ph=1.4 % u! r3 H( h W
MPa
. f, v# y! n s: l/ q进口温度(初温):T1=138 * ^- z$ p: L4 o' d4 m" X e
℃
/ f7 Z. }1 m% Q出口温度(终温):T2=37 + Z1 a4 _$ Q# ] Y# a2 c, \
℃
$ P" U8 L! q: I; Z(2)冷却剂:常温下的水
. v- v: i+ G" k$ P& S8 g' d初温:t1=27℃;(t1=20~30℃)/ ]# C: z) N. {& g
终温:t2 =35℃;
3 g2 P( F3 {6 P/ q& q) R8 o温差:△t=8℃;(△t=5~8℃)& v( F6 t& G& h7 b ?( X
(3)后冷却器的压降<1m水柱(1m水柱=9.8*103pa)>
; Y& c- {: S* f1 z & e& J5 p! A, f* \ s
二、设计项目
( U0 T. W+ n- u8 R1、确定设计方案:确定冷却器型式,流体流向与流速的选择,冷却器的安装方式等;( B4 O. E8 Y& m
2、工艺设计:冷却器的工艺计算和强度计算,确定冷却剂用量,传热膜系数,传热面积,换热器管长,总管数,管间距,管程数,壳程数,校核压降等。+ E W, y- l& P( ]3 u/ g
3、结构设计:管子在管板上的固定方式,管程分布与管子排列,分程隔板的连接,管板与壳体的连接,折流挡板。
, N8 r5 q h' ~8 i6 T. t4 P r4、机械设计:确定壳体,管板壁厚尺寸,选择冷却器的封头,法兰,接管法兰,支座等。
# p9 _7 t q( T) U5、附属设备选型;! |6 X! ?8 J# v
' U( C% x0 M) Y0 Y J# {5 {三、设计分量:
3 x% j' _0 i/ s2 R" Z) A& R; ]2 K1、编写设计说明书一本。
$ t2 W7 d4 x. V9 r5 [7 j/ Q2、一号图纸一张(画冷却器)
! B5 `4 o1 {, N! l2 {3、设计要求在规定时间内独立完成,设计方案合理,论述清楚,计算正确,制图无误,答辩流利正确。 |