|
发表于 2025-6-9 11:18:45
|
显示全部楼层
: i; _. k2 ]% B: Y9 q2 L7 X
一般这个要自行测试的。二级焊缝要求不高,应该很好处理。
. ]$ {2 L/ D) I h' p' |4 R' z7 o* \ `
尽信书则无书" e; F2 _4 L& X" E. m, u! H9 X7 {
' m9 c2 b" X! v# `4 i0 v
9 b1 S; q' j8 K# Z
+ }; x2 W: M! V3 _$ n6 C1 m/ }" S
& v8 O2 S4 M4 G5 @/ E以下豆包:
: `- L: j, i& g1 f/ E4 K; M9 L- F* L/ b
. y k( u3 M8 M y9 i8 w, z" F
一、坡口角度与组对间隙
# D4 c; p! F. Y5 a坡口角度
$ |/ R. w, t- q( x# {1 b) b( S5 |推荐采用V 形坡口,角度为65°-70°。这一角度设计主要基于不锈钢材料特性:熔化后粘度大、流动性差,较大的坡口角度可确保根部熔合充分,减少层间未熔合等缺陷。同时,坡口钝边应控制在0-0.5mm,以避免因钝边过厚导致根部未焊透。
: R* X% a: V1 E组对间隙5 Z# @7 r2 ^9 [7 ?; H- \9 s
需要预留组对间隙,建议控制在2-3mm23。对于薄壁管(2.1mm),间隙不宜过小,否则易因熔深不足导致未熔合;但也不宜过大,防止烧穿或焊缝成形不良。实际操作中可参考类似壁厚的焊接工艺,例如某工程案例中壁厚 2.5mm 的 TP316L 管道采用了 2.5mm 的组对间隙。
0 S! g- ^& b3 H, t7 H. `5 J) B- K9 M l8 s+ h
二、轨道分象限与电流控制; `& p$ p% S Z4 H5 }- w) y) J
轨道分象限4 h9 A G) u, L& ]9 V
轨道自动焊通常将焊接区域划分为四个象限(如时钟 12 点、3 点、6 点、9 点位置),但具体分区方式需根据设备和工艺调整6。分象限的核心目的是平衡热输入,减少因管道圆周散热不均导致的焊缝质量差异。例如,管道底部(6 点位置)散热较快,需适当增加热输入;顶部(12 点位置)散热较慢,需控制热输入以避免过热。
) w5 g6 k9 L2 q% Z1 C各象限电流差异, Z" p5 K0 w6 j
各象限电流通常不同,需根据焊接位置动态调整。例如:2 J; D7 C4 L, L/ B8 C, M4 u; S% a
底部(6 点位置):因散热快,电流可略高于平均值(如增加 10%-15%);
1 L8 E6 r! s7 V: v" R1 k顶部(12 点位置):散热慢,电流可适当降低,防止焊缝过宽或烧穿;& R, v! t7 m8 G# Z
两侧(3 点、9 点位置):电流介于顶部与底部之间。
7 @8 Z; M; \5 ^6 B9 l5 O具体参数需通过焊接工艺评定确定,例如某案例中采用脉冲电流技术,在不同象限设置不同的基值电流和峰值电流,以优化焊缝成形。
, v& }+ o9 ^9 r# y) f# M! O% K
( X3 m) m- `- x$ w: u" _三、射线检测二级要求
! y8 q; u d% T3 F }检测标准
, @$ \) p. }# x1 {9 i v需符合《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB 3323)的AB 级照相质量要求,焊缝评定等级需达到Ⅲ 级及以上。具体要求包括:
) i0 p! y5 T; f9 a M内部缺陷:单个气孔直径≤2mm,夹渣长度≤1/3 壁厚;
5 i0 N' o+ V$ H+ B6 c7 w$ Q表面质量:咬边深度≤0.05t(t 为壁厚)且≤0.5mm,连续咬边长度≤100mm,两侧咬边总长≤10% 焊缝长度;
7 S. |; z' D' h几何尺寸:错边量≤15% 壁厚,焊缝余高≤0.38mm,内凸≤10% 壁厚5。, Q# t* Z0 c( \
工艺控制要点, t% b, X" V. _2 P
层间温度:严格控制在60℃以下,避免晶粒粗大和应力集中;
) {" o6 y# w# X保护气体:采用高纯度氩气(≥99.99%),管内充氩保护以防止焊缝氧化,外侧使用焊枪保护气,流量需根据管径调整(如 φ89mm 管道内侧充氩流量 5-8L/min,外侧焊枪保护气 10-15L/min);
& L+ {) h9 s/ y/ `. M4 C4 ?! i& A焊接参数:优先采用小电流、短电弧、多道焊技术,例如壁厚 2.1mm 时,可选用 φ2.4mm 的 ER316L 焊丝,焊接电流 120-180A,电压 11-13V,焊接速度 6-8mm/s。
% b0 W) I' q& m: U四、其他关键工艺建议
9 j, f! F d& a定位焊
1 b5 P) K% d$ ~7 M采用对称分布点焊,焊点长度 6-8mm,熔宽控制在 2 倍壁厚以内,熔深约 1mm。点焊后需检查焊点质量,避免裂纹、烧穿或氧化。- ?9 e [; m2 E
设备与材料
5 N. t4 ?& \+ {5 ^$ A2 n焊机:选择带脉冲功能的轨道自动焊机,支持多象限参数独立设置;
' ]+ h) Z7 q: K* k焊丝:优先选用 ER316L 焊丝(2% Mo),直径匹配坡口尺寸;& ]6 ^* y4 v# [; k: x. Y: y$ v
坡口处理:使用平口机或刮刀清理毛刺,确保坡口两侧 25mm 范围内无油污、氧化皮。# e7 b/ q) y3 b6 G: @& Y7 B k' S
过程监控
# V# j9 F% P! @( n- W! g氧含量检测:焊前需用测氧仪确认管内氧含量≤50ppm,防止焊缝氧化;
# N0 _8 t8 i8 x: _变形控制:通过刚性约束或焊接收缩补偿放量,减少焊接变形。
; \# L" H3 Z) N) J" A五、参考标准与案例- J+ t, f& _7 ]: b$ O1 H6 U! s
国内标准:GB/T 14976(不锈钢无缝管)、GB 3323(射线检测);
, k8 g9 a2 O2 w7 o! K) @% t国际标准:ASME BPE-2009(卫生级管道)、AWS D18.1(焊接质量);
7 u& d q- _2 Q7 U! ~. I工程案例:某制药厂 TP316L 管道焊接中,采用 65° 坡口、2.5mm 组对间隙、四象限电流分段控制(底部 160A,顶部 140A,两侧 150A),射线检测一次合格率达 98%56。1 Y) M5 q& V. k3 K0 e, ?& r5 W% g7 Q
d" x+ y0 a5 U" J: }* F9 O6 M7 |! J. f3 E
, _* G! N/ B5 | |
|