找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 926|回复: 10

关于气缸中间停留会下降的问题

[复制链接]
发表于 2025-5-9 20:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个K35D2-20Y的三位五通中泄电磁阀搭配PCV15诱导止回阀控制两条250缸径的气缸中间停留会下降一点再停留是什么原因导致的
回复

使用道具 举报

发表于 2025-5-9 21:28:26 | 显示全部楼层
气路设计的不对。三位五通阀在从左位切换到右位时,原有的气缸活塞杆一侧活塞空间从连接压缩空气变成连接大气,气压一下子下降很多。等到你从右位切换到中位,想使气缸正好停到中间位置,气缸活塞杆两侧的气压已经不满足要求了。活塞杆必须再次移动,压缩一侧的容积,使活塞杆两侧的气压保持均等(忽略活塞两侧的受力面积差异)。
 楼主| 发表于 2025-5-9 21:31:22 | 显示全部楼层
及上开 发表于 2025-5-9 21:28
气路设计的不对。三位五通阀在从左位切换到右位时,原有的气缸活塞杆一侧活塞空间从连接压缩空气变成连接大 ...

电磁阀改用中封式的会不会

点评

中封的需要再有杆侧加减压阀,否则停不住。除非无杆侧室用来提升的,且负载大于活塞两侧压力差,可以不加减压阀  发表于 2025-5-10 10:03
要好得多,,,,,  发表于 2025-5-10 08:00
发表于 2025-5-10 13:43:48 | 显示全部楼层
要先保证上下的压力平衡,
发表于 2025-5-11 19:31:23 | 显示全部楼层
最好不要这样设计,之前也是有同样的结构设计,天天问题不断。最后果断更换。
发表于 2025-5-11 22:13:03 | 显示全部楼层
和亚德客销售沟通一下。
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:44:37 | 显示全部楼层
无法言喻1977 发表于 2025-5-11 19:31
最好不要这样设计,之前也是有同样的结构设计,天天问题不断。最后果断更换。

换了中封之后能停留十几二十分钟,您最后更换了什么
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:48:35 | 显示全部楼层
改怎么称呼 发表于 2025-5-10 13:43
要先保证上下的压力平衡,

保证上下压力平衡的话,用中压的会不会效果更好


发表于 2025-5-15 13:39:58 | 显示全部楼层
加个先导调速阀,之前也用中封控制气缸中间停下来,但在惯性的作用下总过冲,气压变化也会影响停下的位置,加上先导调速阀就好多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-25 01:03 , Processed in 0.072106 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表