1.问题点描述: 5182清水箱(图号:JR20006032 ,名称: 箱体焊合)整体焊接后 ,表面平面度尺寸如 下: 产品流水 号 | 表面平面 度数据 | 失效发 现时间 | 标准要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
图一 图二
" Y* n1 }1 H; ?% Q1 `! G+ l2 l; R# {6 ]' G
( v5 ~1 d; {3 i" c/ M; ^6 O l* O2.问题点分析: 清水箱整体结构分析:
& [7 D8 A. e" k6 m& s) S6 y+ v如图三, 目前我司的清水箱 侧板结构形式为整体弧平面, 内 部方管支撑, 由于需要保证清水 箱的密封性, 四周焊缝整体需要 进行焊接 ,焊缝位置并无刚性的 结构进行支撑 ,焊接后热影响区 进行扩散变形导致整体板材平面 出现不同程度的变形。 1 t9 [" U) ^. J( m
$ e0 c: g) C& ^* F5 |0 G' r7 L
7 g% l/ p& I. N8 z9 ?$ ?0 D9 }. v! k' O) a c* m
图三 图四 图五
/ _2 q$ j$ F, r0 k% F- t$ Q1 A- D }( H2 Y* X4 r/ @
5 [) O: S6 h- v' p v* x' [3.临时方案: 根据目前出现的表面平面度问题现场采取的临时方案如下: 1、 内、外部增加支撑;2、过程评审放宽标准; 如图六、图七 ,现场通 过增加内部支撑、外部增 加辅助支撑 ,增加防变形 措施 ,现场平面度得到了 一定改善 ,从前期的平面 度≤15mm减小至平面度 ≤7mm ,但是整体平面度 还是与技术要求3mm相差 甚远。
9 C* ^7 F/ o* g- A9 ?$ O5 @0 p0 ^* v1 @( T5 t, a1 |$ ^' S
% l6 `. P' a i( B: s/ b d- d9 C1 U& c2 w1 K' }2 I
$ @9 ~( G* _0 i5 b4 [) ?
' @5 }% F* S; z& o4 R8 ?
/ B5 I' n3 g8 e' X$ S' s6 a C# r
4 Q6 a; Q1 P3 F& ^! U图六 图七 图八 ( W5 \+ U5 B/ F6 Z& y
% s0 K6 r7 `0 J; R* O4.建议永久方案: 通过对标污水箱、燃油洗扫车清水箱 ,建议清水箱侧板更改为折弯形式 ,能够有效控制变形量 6 M" ^ i) N# n) ]" f# u9 {+ p& N
9 q! y! r: t/ {5 R
4 z1 L% {: m4 s8 g, ?
9 N0 ]0 m/ d' ~5 |. r ]3 A |