机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3806|回复: 7

半导体设备SEMI单开门尺寸规定

[复制链接]
发表于 2024-5-14 13:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问各位大佬,有知道半导体行业检测设备的尺寸标准的吗?想找一下单开门的最大尺寸是多少,找了好久没找到* s2 @5 ?% u; C6 i
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-14 15:09:41 | 显示全部楼层
这还有标准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-14 15:57:28 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2024-5-14 15:09
8 m* v# }5 P' K% f5 |5 F1 t这还有标准?

6 j# x4 p& [# L0 @4 s0 M6 {; |不确定,我想单扇门总不能太大吧, J& B# B! n* {0 v1 `: ]& K
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-14 16:00:10 | 显示全部楼层
600X800应该问题不大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-14 16:08:52 | 显示全部楼层
longjixie 发表于 2024-5-14 16:00
% }& @5 i% d9 N( A  o& L600X800应该问题不大的
# ]1 d8 O# c; x: P1 k; V
我想设计一个800*800的,心里没底8 I. Z3 s- N1 n/ S6 Z# K3 t6 r
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-14 21:53:35 | 显示全部楼层
一般不是很大: }7 m- i0 z+ B
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-15 09:24:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 继续在 于 2024-5-15 09:26 编辑
- u0 n" l* S0 {$ R: x; U, B* i7 k" M7 k0 M  u5 I" Q# j( t( y6 O
保证不摆动变形就行,实在不行加加强筋,主要还得考虑开门后占的空间,不能产生其他不良影响,比如靠墙开不了那么大或者太大挡住人行通道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-19 17:41:30 | 显示全部楼层
我只知道SEMI认证对于设备的电气控制柜有一些设计要求,电柜门的要求包括开关权限限制、尺寸限制、开门角度限制等等。而对于其他地方的门板的,好像是没做要求。
% B* t$ m! d1 [  t
  b1 N, O9 T: P7 G补充内容 (2024-5-21 13:35):
0 U& }# T: l& d7 `! e9 T! B" ]3 [查了一下个人笔记:“电气控制柜建议门宽不差过900mm,并使用铰链,开门角度至少95°;开门需用钥匙或其他工具、或柜门连锁断电开门,若无钥匙无连锁,电柜内部带电体应满足IEC 60529标准中IP2X等级”
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-5-2 17:46 , Processed in 0.079366 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表