找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4807|回复: 13

升降机下降时 失速变频器报警

[复制链接]
发表于 2023-8-14 16:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 仔小胖 于 2023-8-14 16:13 编辑

升降机提升过程没问题,下降的时候低频没事,往高频调的话会失速报警  是我电机选小了么?   
大约总重100kg   速度0.25m/s       电机我选的0.75kw  60r/min   114NM     同步带主、从动轮 直径81.49
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-14 16:24:19 | 显示全部楼层
刹车电阻有没接上去
发表于 2023-8-14 16:25:02 | 显示全部楼层
延长加速时间试试

点评

对,下降需要制动电阻,消耗产生的电势能  发表于 2023-8-14 19:47
发表于 2023-8-14 16:34:15 | 显示全部楼层
发电了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-14 16:34:53 | 显示全部楼层
路过





                                                                                                                                 sdzhdy.com
发表于 2023-8-14 16:51:32 | 显示全部楼层
提升机负载大的话要配重的,你这是没做配重,下降的时候重力比阻力大,电机反向发电了可能
发表于 2023-8-14 16:53:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 e29340 于 2023-8-14 16:55 编辑

楼上说的,你有接反馈再生电阻之类的吗?不然反馈电流太大
发表于 2023-8-14 16:54:56 | 显示全部楼层
应该是电机选小了,安全系数选大一些。匀速运行应该没问题,加速和减速过程受力会比平时大,还得考虑负载的转动惯量等等。好好算一下吧。
发表于 2023-8-15 08:11:52 | 显示全部楼层
加一个制动电阻
发表于 2023-8-15 08:15:19 | 显示全部楼层
加个减速机试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-23 21:55 , Processed in 0.087321 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表