|
发表于 2009-2-26 10:30:34
|
显示全部楼层
说实话啊,楼主。这个模板做的不太全面啊。
$ o" Q: t; _+ |经我检测,8 t, J+ w; d' K
1、中心线 CENTER X2 应该是中心线,你选成虚线了。( d+ A: R! o! N; z3 E+ @
2、你只有线形的选择,没有线宽的选择。假如说:粗实线就应该选择0.3~0.4毫米的线宽;其标注线、中心线、虚线、剖面线以及折断线分别应该细一些,应该选0.15毫米左右或者是CAD默认的线宽。+ L6 P" B: y% b) x3 C! E
3、标注样式,你的标注样式只有一种字号的,这种可能应用于大企业,有绘图仪的企业。这些企业图纸都是标准 1:1打印的,这个无可厚非。3 n( m6 a& c' x* V7 P
但是,国内还有很多企业没有绘图仪,只有打印机,能打印A4、A3幅面的图纸,由于这些限制所以不能打印1:1的图纸,只能选择自适应的布满图纸,(我想应该有相当一部分人用这种方式),如果这样的话,你的标注样式只有一种字号就远远不够了。因为尺寸相对大的图纸字号就要大一些,尺寸小的图纸字号就要小一些。 d" O8 S# f/ u$ i- L" B4 I: x
另外我还有一点自己的做法,我觉得标注尺寸的公差带用直接输入的方式(上偏差 ^ 下偏差,然后用“堆叠”命令)能相对灵活一些。# A" P5 E( K; j
4、我觉得你应该把标题栏也做一个。然后每一张图纸都直接复制,然后在调整大小套上就可以了。这个我个人觉得能方便一些。, [; v+ o" n& H I! A* e2 L! ^5 L
% a* t5 r/ h7 N5 I# g" A: k5 Y
我觉得既然要做模板,就要做大能适应绝大多数人,让绝大多数人觉得方便,这样才有价值,以上是我个人的一点不成熟想法,大家可以讨论啊。目的是如何做的更好,这个是最重要的! |
|