机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: zhouxike45518

比例阀的放大器的颤振信号发生器---请教

[复制链接]
发表于 2017-7-31 20:08:44 | 显示全部楼层
来学习了,不过没有威望
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-23 15:47:58 | 显示全部楼层
; _1 j6 Q  g/ P
学习了,没白来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-1 13:22:02 | 显示全部楼层
谢谢版主的精彩的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 00:22:00 | 显示全部楼层
学习了~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 15:50:42 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 15:51:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 17:43:25 | 显示全部楼层
电控编程来实现的,手感觉不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-5 15:22:13 | 显示全部楼层
初次接触比例阀,感谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-30 17:06:31 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-31 20:53:37 | 显示全部楼层
每个厂牌的比例阀频率不一样,比如PARKER的比例阀控性能调试,它需要的HZ 是80HZ,震动颤振AMPLITUDE 6%
9 U( v- ?$ T, Z. x3 y0 y如附上的参考图。; Y7 B8 a, c6 M2 T

! O+ M, t' l: s7 g7 p6 z: Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-4-26 09:23 , Processed in 0.055337 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表