|
发表于 2019-11-16 00:18:21
|
显示全部楼层
我说个前几年遇到的故事。8 w6 K0 I" ?6 Z1 ^! O4 C
& L8 |, k" A& A) y: x不小的设备,需要冷却水。2 P- \9 ]0 V4 ^! O) ]+ U, W
9 k1 t& R4 ^: V( \' K9 f1 y% o$ e设备供应方要求,水路管道末端直径需在100mm。
, K5 e l9 c1 u, m2 ~7 W8 P {/ y5 ?3 A
然后,设备需求方,从死老远的水池一路铺的都是100mm管道,管道末端装了水压表。
% n$ H/ T4 K8 m% M: S* g% H: M
# n0 D; b0 i) P) H然后,理所当然地缺水压,设备运行就发烧。, t0 P0 r1 N) \9 }# K
8 K/ L* D% Q4 @
客户的设备管家说:你看,这谁呀不已经达到你们提出的要求了吗?
/ c" y1 S0 n3 \2 c! S7 L: B( N* [( p
我一个翻译说了:老大,现在设备是停着的。有了流量水压不就下去了吗?) w1 b+ H8 o9 k! a
6 X( D6 ^6 U/ B0 |# M& T8 N( F水也有粘性的啊。
, J/ T# j6 R) h3 Q2 J' I' L7 a
- k- v$ \* D8 P; R0 y3 X+ k8 a
* H/ T. m% t% b# o; U: l6 P% R我玩儿真空也是一样的习惯:
4 I* T0 [" \: [, [- F% s9 N) x* w3 R- K1 [7 p6 m
1)稳压阀,离干活儿的地方越近越好;(无论是检测还是吸啥玩意儿)
) y1 i. R9 M9 x: x2)稳压阀的上流管路,越粗越好。& V4 M0 f8 N3 I+ y
! k o# c, l* h% x" ]; ]1 J因为,气儿,正压也好负压也好,这玩意儿也是个讨厌的皮筋儿,这头拽,那头好半天才有反应。1 @' _8 s; G( D/ Y
/ c: S2 _& b& C0 T' i& |压值突变、管路又长的话,还会像彩带舞一样上蹿下跳眼花缭乱。! K$ m; I, w$ R* F' E: A, p
2 _9 s6 f' A$ m* A/ B$ C' G不想让她跳得起劲儿?只能把它关在小空间里,看她怎么蹦? |
评分
-
查看全部评分
|