|
发表于 2019-11-16 00:18:21
|
显示全部楼层
我说个前几年遇到的故事。
1 V! w8 K0 ^6 p0 m8 b9 _
( a: d; @5 `, {) s5 W0 {7 k6 {1 v不小的设备,需要冷却水。+ a" L5 f$ P/ W- c9 Q$ `8 F5 q" }
# C* h& |. b4 j
设备供应方要求,水路管道末端直径需在100mm。% {0 v+ _: k* `# h/ h) I5 [! Y
3 o, ], U, X5 w: N9 x- v
然后,设备需求方,从死老远的水池一路铺的都是100mm管道,管道末端装了水压表。. p3 o5 x4 ?( B/ x) Z
! e ]) |* M: G1 s. h7 R* E
然后,理所当然地缺水压,设备运行就发烧。
& F2 w! S V! R
0 n9 O& A* |6 i- @2 l) r3 C客户的设备管家说:你看,这谁呀不已经达到你们提出的要求了吗?
% q9 x8 J: m. J" w4 ~4 X$ t8 R7 ^7 V# n) s4 N) v; d* R
我一个翻译说了:老大,现在设备是停着的。有了流量水压不就下去了吗?
; m4 }1 c2 a1 }3 |- d
& d' n6 O7 w9 d水也有粘性的啊。
3 C2 i, i$ r) A! j/ l( L0 C$ Q. M- [0 M4 O" g
4 t k8 V$ ?3 P# F- t. y
我玩儿真空也是一样的习惯:0 \; V3 X+ s0 ?9 m
l6 r) o& r8 e7 D* U1)稳压阀,离干活儿的地方越近越好;(无论是检测还是吸啥玩意儿)
" }+ {# m0 W, A9 P" C) u0 T; }2)稳压阀的上流管路,越粗越好。- o7 p& Q D! J1 `9 S" x
7 _8 T% u& k9 Q% U" ?因为,气儿,正压也好负压也好,这玩意儿也是个讨厌的皮筋儿,这头拽,那头好半天才有反应。
! X3 k) P. Q7 K. [* ?+ k4 f
9 ^# _; z/ P7 Y. M压值突变、管路又长的话,还会像彩带舞一样上蹿下跳眼花缭乱。2 ]- s# f% v) R: d. i
9 [- `+ L% d' T# T- V6 ?7 a, B& j
不想让她跳得起劲儿?只能把它关在小空间里,看她怎么蹦? |
评分
-
查看全部评分
|