|
发表于 2019-11-16 00:18:21
|
显示全部楼层
我说个前几年遇到的故事。
# F% O5 D9 s" r5 S$ R. O
; A. }4 x9 ]$ w. ?, i. _不小的设备,需要冷却水。
) y8 b; g/ P$ z- h5 x! k
% o/ t( v9 g- X; n设备供应方要求,水路管道末端直径需在100mm。
& S5 `8 z$ }1 R* [' P2 V: }1 J
6 z- I- A1 I( {然后,设备需求方,从死老远的水池一路铺的都是100mm管道,管道末端装了水压表。2 Q& P3 w( b* q8 [( v
5 {! s9 j+ b: T
然后,理所当然地缺水压,设备运行就发烧。
+ A7 D i ~* b( ~& q$ T% Y) P
, G8 }4 @" {7 [ L& l" X: B客户的设备管家说:你看,这谁呀不已经达到你们提出的要求了吗?
/ k7 U2 {4 @1 g+ \) }7 x9 s# m |; e/ ~+ [- W+ N
我一个翻译说了:老大,现在设备是停着的。有了流量水压不就下去了吗?- Z3 `7 r) P; x# S$ }; q$ l
; s( P0 A! } A8 S+ t$ ]6 \' s水也有粘性的啊。& S, J; y2 Q! k' V% {9 J
$ {+ i2 j/ H: w! a, i7 j
0 t2 |# ~/ W4 }' L" `# Q+ z1 G. T+ C
我玩儿真空也是一样的习惯:
4 W1 L+ f& `* @
: p7 w# n+ m1 x: K- z$ u1)稳压阀,离干活儿的地方越近越好;(无论是检测还是吸啥玩意儿)' c8 G: G ]9 o( F2 }4 ~, O* x( v
2)稳压阀的上流管路,越粗越好。
& {. H9 s; B1 [" ~
+ s4 P- e) D& K) R) I+ h6 |6 G% M因为,气儿,正压也好负压也好,这玩意儿也是个讨厌的皮筋儿,这头拽,那头好半天才有反应。5 F) S) C( E; m! `0 e; A o
& s/ S* i# K# r: D压值突变、管路又长的话,还会像彩带舞一样上蹿下跳眼花缭乱。8 F( G) t. x* i% T- [) t1 P5 Y/ p
' n! t' i1 [6 Q2 s
不想让她跳得起劲儿?只能把它关在小空间里,看她怎么蹦? |
评分
-
查看全部评分
|