找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2442|回复: 5

利此题用顺序控制法没有实现,是什么原因

[复制链接]
发表于 2019-10-11 15:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 展翅翱翔with 于 2019-10-11 15:55 编辑
. I- Q/ w3 `% S% D* P
9 C, n2 y  b' z新手请教,问题如图1中的3-4所示,我用顺序控制法没有实现题中所说的要求,延时功能实现不了,而且各个输出灯不停闪烁,图2是我的顺序控制法逻辑图,图3是用继电器方法编程的,我没有考虑热保,自锁请大家帮我看看,请指教,谢谢!
9 d* N" m3 `8 a

图1

图1

图2

图2

图3

图3
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-11 16:16:46 | 显示全部楼层
我是外行,西门子的程序可能跟三菱的不太一样,我自己编了一个:X0 启动 X1停止 X3/X4分别是1和2的热继电器
7 \7 I; E0 b# `( o! X
0GLA_~[XY1YD(KW6GGI6UUF.png
发表于 2019-10-11 16:18:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 绝对01度 于 2019-10-11 16:21 编辑
- V3 N% Q3 s- G/ S$ \' X7 Z& i. y" g3 t$ `- E1 ^9 r, c- E
第8行T0下面并联Y2的常开忘记了。还有第一行X3后接常闭M0
发表于 2019-10-11 19:05:41 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2019-10-11 16:16. }- z4 O5 J! e9 Z) U+ m4 C" [; |
我是外行,西门子的程序可能跟三菱的不太一样,我自己编了一个:X0 启动 X1停止 X3/X4分别是1和2的热继电器 ...

( O$ _$ V1 l* {OUT T1 K30 那里不好  可能会有问题的
0 s; Q. [+ o, E/ {

点评

行家!  发表于 2019-12-5 20:44
发表于 2019-10-12 08:39:48 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2019-10-11 19:05
- P: b$ O9 J( e. x# \OUT T1 K30 那里不好  可能会有问题的

' P8 n. h' L# \% m能请大侠说说为啥吗?
( B% n$ k! x2 h; W& M
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-19 02:01 , Processed in 0.068555 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表