发表于 2018-10-16 09:52:07 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2018-10-15 18:564 s5 q' o& _$ M9 S: U0 g' v
pen线怎么解释, 又是地线又是零线
' s$ r+ R7 ?' R. p
PEN线也是第一次听说。; [: f' h+ |- o3 S$ B5 f" k
查了百度,应该是PE和N合成一条线。PE即保护接地,简称地。N即中线。
  L8 q, W8 R, h  I1 t) z+ k$ s百度百科说PEN是特定场合,节省材料的一种供电方式。应当最大可能的使用PE+N线系统。
5 ?' l8 ]6 I: i: t/ @# `我见过的供电系统,PE和N都是独立设置的。PE通常是用户侧接地,N来自供电系统。
; c( t. t% m$ k, V3 V( w5 U& {! N- D4 a

点评

还要继续找资料  发表于 2018-10-16 17:00
 楼主| 发表于 2018-10-28 11:16:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-15 09:46
8 {3 ~' o3 U9 k  o' o你说的“三相220V电”是有一根线是地线吧!没有三相200V这一说,三相都是380V,单相电是220V。- |4 N( _( u6 D) O% l9 i# }2 d
国内家用电 ...

. {# l  u5 N* e6 f! {$ n: U进给伺服电机,三相220V$ S) Q6 \3 H" J
1.png

点评

这应该是三相220V吧  发表于 2018-10-28 11:34
先看看你发的这个。  发表于 2018-10-28 11:32
 楼主| 发表于 2018-10-28 11:28:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水山石 于 2018-10-28 11:30 编辑 ( @1 _) F0 B0 x  @; I; F  `( \2 H0 c
DianGongN 发表于 2018-10-15 09:547 m6 {& L: w, j+ A  V
根本没有两相220V的说法!0 |/ s: P( a) L) X7 U
正确的说法是:单相220V,三相380V,这是我国低压交流供电最常用的电压。或者说 ...
这是三相220V
2 ?8 q3 k5 L( ]& n; c; S. C3 k% j" S. w" b$ x" y
 楼主| 发表于 2018-10-28 11:31:52 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2018-10-15 09:54' {& @% o- M7 x9 G
根本没有两相220V的说法!
, M/ C1 v/ |2 V( o7 x1 g# K正确的说法是:单相220V,三相380V,这是我国低压交流供电最常用的电压。或者说 ...
5 [/ s) Z3 P+ o$ }) s
请问,图片种的连线算是两相220吧?
, e4 L/ M7 Y7 d$ L( X9 H
1.png
发表于 2018-10-29 12:22:13 | 显示全部楼层
山水山石 发表于 2018-10-28 11:282 e  M$ r6 D0 T& P
这是三相220V
. ^% v: j% C/ D
很难说这是三相220V。你这个就是常用的低压三相电。
; F6 n6 C. C3 L# y  J; X3 I% E, ]# y9 N
因为没有零线N,后面的用电设备无法取得220V单相电,若用PE代替N取220V单相电,不合理,有安全隐患
8 S" S& ]& h' q+ [1 ~. M; i
9 ~/ e! F5 O" a1 d三相伺服电机采用Y型接法,可以取得每相220V,但不能因为你的负载这样接,就说是
三相
220V供电。
; X$ `# A' \- |" p一般低压三相供电,可以简化说3相电,或者380V供电。详细点就是三相低压供电,相电压220V,线电压380V., {( b2 C8 H. r$ @
三相供电最好采用三相五线制,即 A B C N PE.
4 A+ |; m8 ~! L1 D* z. O& b9 N; i1 L/ t+ G% n
发表于 2018-10-29 12:24:16 | 显示全部楼层
山水山石 发表于 2018-10-28 11:31
1 v+ a( D2 G: |  r3 x请问,图片种的连线算是两相220吧?

) k4 \# [; m) w0 O. l+ A; [; x明显是380V电。) i+ O. h. I) g! A) j
你从两个相线取电压,就是380V。
) M. T& Z) }$ T" q" B1 x& v7 Y0 @
: L; F( }8 T. @% A/ |% b

点评

谢谢  发表于 2018-10-29 12:29
发表于 2018-10-29 12:25:47 | 显示全部楼层
LZ需要看一下 工厂供电 教材。

点评

谢谢  发表于 2018-10-29 12:28
发表于 2018-10-29 12:27:39 | 显示全部楼层
好乱呀