CPU222与485用Modbus通信中的问题

[复制链接]
发表于 2018-8-3 14:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一款PLC,S7-200CPU222,只有一个RS485口,请问这款PLC能不能支持Modbus通信(在不扩展外部模块的前提下)?我尝试用这款PLC做Modbus从站,用PPI电缆通过RS485口下载程序,完成后,拔掉点看线,将通讯口与Modbus主站相连,最后出现:Modbus从站协议错误代码(如下方图十中所示)请问如何解决这个问题,还是说其不支持Modbus通信?
485.jpg

! |1 B. q, E0 {4 I- a' R
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-4 08:43:43 | 显示全部楼层
西门子cpu222可以做modbus主站 数据通信术语,指在基本方式链路控制中,在接到一个请求后,保证将数据传送到一个或多个从站去的数据站。在某给定时刻,一条数据链路上只能有一个主站。
发表于 2018-8-4 14:55:58 | 显示全部楼层
先检查你的S7-200的版本号是否满足要求?
% _: B2 R7 b  R6 m
7 g! y3 O# i0 z# H
  N+ G9 a% f) R' \2 O4 D( P. P! bModbus RTU 主站库对 CPU 的版本是否有要求,为什么编译例子程序时,会遇到 4 个错误?
+ g  e# v+ [: D0 @. ]& ]2 [3 }( K2 H$ E% j* j$ C  T% n
Modbus RTU 主站库对 CPU 的版本确实有要求,CPU 的版本必须为 2.00 或者 2.01(即订货号为6ES721*-***23-0BA*),1.22 版本之前(包括 1.22 版本)的 S7-200 CPU 不支持。* \$ J  n$ @, ]; u1 r, P
发表于 2018-8-4 14:56:58 | 显示全部楼层
Modbus 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控?. z$ \( h8 X7 Y

6 K& I* h- ~' K' lModbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信功能,工作在自由口模式下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控。如果通信口都已经被占用,可以考虑:
; w# T  O  l; c$ Q. z. O/ k0 n
0 R; r' ?6 N7 v5 O" P加一个通信模块(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)扩展出一个编程通信口
! T) o8 v7 O4 ~" J2 o6 f( a* V中止自由口模式,可以将 CPU 上的模式开关从 RUN 拨到 STOP;或者保持处于 RUN 状态,用程序停止指令库的 Modbus 模式。
发表于 2018-8-4 20:57:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-4 14:56
) V4 X" W! K$ K- r+ a% zModbus 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控?$ v( F& o! p! e3 E, {

! S+ Y8 g1 p4 t& n& E% y- NModbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信 ...

) o  H5 Q3 E" O; f大侠还精通电控PLC啊,佩服!$ M9 u9 K5 w! [. n6 x+ ~* P
发表于 2018-8-4 21:30:25 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-4 20:57& `) C6 F; H# q+ }3 c, x
大侠还精通电控PLC啊,佩服!

9 W( ]1 V# }4 g  \+ E6 i佩服有点过度了,这部分内容我现在不做具体工作了,也谈不上熟悉了,更谈不上精通,没有天天玩这个的人懂得多。大的方面知道点,现在也比较懒。# F1 M3 i& B" b: I% o- l  m1 p4 r
 楼主| 发表于 2018-8-17 17:39:43 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的回答