找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3033|回复: 6

CPU222与485用Modbus通信中的问题

[复制链接]
发表于 2018-8-3 14:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一款PLC,S7-200CPU222,只有一个RS485口,请问这款PLC能不能支持Modbus通信(在不扩展外部模块的前提下)?我尝试用这款PLC做Modbus从站,用PPI电缆通过RS485口下载程序,完成后,拔掉点看线,将通讯口与Modbus主站相连,最后出现:Modbus从站协议错误代码(如下方图十中所示)请问如何解决这个问题,还是说其不支持Modbus通信?
485.jpg
3 Z% n: o  G3 q
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-4 08:43:43 | 显示全部楼层
西门子cpu222可以做modbus主站 数据通信术语,指在基本方式链路控制中,在接到一个请求后,保证将数据传送到一个或多个从站去的数据站。在某给定时刻,一条数据链路上只能有一个主站。
发表于 2018-8-4 14:55:58 | 显示全部楼层
先检查你的S7-200的版本号是否满足要求?7 _# g3 s5 F# h. \4 ]
+ O$ {6 t, }) ?3 E( E7 P7 h5 ]; o
  ^- [8 A0 Z: @+ G, [7 n
Modbus RTU 主站库对 CPU 的版本是否有要求,为什么编译例子程序时,会遇到 4 个错误?/ S6 P" }- V! n3 @/ n, S1 c

, Q' M- B' }+ z; ^" {. B6 [Modbus RTU 主站库对 CPU 的版本确实有要求,CPU 的版本必须为 2.00 或者 2.01(即订货号为6ES721*-***23-0BA*),1.22 版本之前(包括 1.22 版本)的 S7-200 CPU 不支持。
/ V+ q6 C" m4 C7 ~5 o3 w) Q
发表于 2018-8-4 14:56:58 | 显示全部楼层
Modbus 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控?
. N7 N! y: a* A- {8 ?
, V; u5 Z, W" ~Modbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信功能,工作在自由口模式下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控。如果通信口都已经被占用,可以考虑:
" o, Q# ^0 _; P5 h# o. w& J* Y9 `! `% P  _! M4 L3 M+ P: c
加一个通信模块(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)扩展出一个编程通信口
4 P: d, r: _% N中止自由口模式,可以将 CPU 上的模式开关从 RUN 拨到 STOP;或者保持处于 RUN 状态,用程序停止指令库的 Modbus 模式。
发表于 2018-8-4 20:57:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-4 14:56
9 h' [4 F9 Y! y2 B1 Z2 }  yModbus 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控?! t' n/ J9 ^/ E& X# O
2 L" ~, T+ I2 ~2 d; Y9 p4 D
Modbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信 ...

6 b0 _: Q; Q( w8 r3 Z5 S9 G大侠还精通电控PLC啊,佩服!" B0 I4 A# Z2 B3 s5 ?' J
发表于 2018-8-4 21:30:25 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-4 20:57
0 {* T" [; w# |" l7 I, C  T* B大侠还精通电控PLC啊,佩服!
9 L1 W" \# a6 w. Q
佩服有点过度了,这部分内容我现在不做具体工作了,也谈不上熟悉了,更谈不上精通,没有天天玩这个的人懂得多。大的方面知道点,现在也比较懒。
8 X0 ]2 A: M) d( V- T
 楼主| 发表于 2018-8-17 17:39:43 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的回答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-20 21:20 , Processed in 0.066268 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表