目前我公司多采用轴流风机,然后在柜门加散热孔,左边进风,右边出风的方式,这种方式比较传统,机柜高度2000mm,深800mm,宽600mm,总重量183.5kg) I4 h$ @! B6 Y
但是这种方式我感觉有些问题:  Z0 E/ k+ u8 o1 R1 Z
轴流风机在衬柱中间部位,能吹到上半部分的电器件,最底层是个大型变压器,有130kg重,45kw,底层变压器散热就靠两侧柜门的散热孔,我很质疑这种散热方式,因为下边不是强迫风冷,能进多少风?工作环境在医院: @4 b4 T0 u1 x1 |
我查资料了解到有一种叫散热管的东西,可否用它取代轴流风机散热方式,特别针对我们公司这种机柜,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-10 23:22:26 | 显示全部楼层
1.用散热管那就和风机散热散热方式完全变了,用散热管整个的配置要变了。
& V# {* C3 q9 @, k# H) {4 t2.轴流风机的强制风冷适合开放环境也,噪音、粉尘工作环境在医院.略显粗糙。/ s0 T2 C% H' @! r6 ^$ Q) i
3.散热还是要根据你的箱子算单位的热交换量。
. @  B1 M1 H8 e" T4.用在医院还是选专业的电柜制冷空调吧.

点评

赞同!优选空调。  发表于 2018-7-11 06:33
发表于 2018-7-11 06:50:22 | 显示全部楼层
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装轴流风机。电控柜在整机的电控室内,电控室内装1P冷暖空调。工况条件:我们的设备属于移动式设备,长时间在野外工作。
 楼主| 发表于 2018-7-11 08:05:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-11 06:50
7 I& N7 W, M( k6 [& M' p说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装 ...

) ]: ^6 R" G7 k0 d4 @# g如果加什么空调的话,成本会不会很高看了& m$ d3 g1 y# F5 A( P
发表于 2018-7-11 08:12:48 | 显示全部楼层
医院,数据中心这类场所一般都有大型的水冷螺杆式或特种空调,电柜散热按照常规做好了,除非客户有特殊要求
发表于 2018-7-11 08:32:11 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2018-7-11 08:05
4 @2 n3 N5 V+ V% f: y7 K& y/ l9 g如果加什么空调的话,成本会不会很高看了
+ w9 [4 Y, A* d7 j; M
空调也是家用的普通空调,不是工业用空调。
$ C' I% \; d) b1 W
发表于 2018-7-25 21:39:13 | 显示全部楼层
谢谢分享* Q# Q0 s5 P! N2 k
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-25 23:08:03 | 显示全部楼层
666666" \% F7 F; e: h3 W0 D) b/ `1 S/ H
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-19 22:29:04 | 显示全部楼层
都是大神啊