找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3985|回复: 9

求教电气控制柜散热问题

[复制链接]
发表于 2018-7-10 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我公司多采用轴流风机,然后在柜门加散热孔,左边进风,右边出风的方式,这种方式比较传统,机柜高度2000mm,深800mm,宽600mm,总重量183.5kg
. F" P3 t5 p& Z但是这种方式我感觉有些问题:
9 t" z) w+ N( e& k5 `8 K轴流风机在衬柱中间部位,能吹到上半部分的电器件,最底层是个大型变压器,有130kg重,45kw,底层变压器散热就靠两侧柜门的散热孔,我很质疑这种散热方式,因为下边不是强迫风冷,能进多少风?工作环境在医院
/ m+ [* a: ~/ c+ Z1 n: d, W9 O我查资料了解到有一种叫散热管的东西,可否用它取代轴流风机散热方式,特别针对我们公司这种机柜,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-10 23:22:26 | 显示全部楼层
1.用散热管那就和风机散热散热方式完全变了,用散热管整个的配置要变了。) V  Z" J& f. H" m
2.轴流风机的强制风冷适合开放环境也,噪音、粉尘工作环境在医院.略显粗糙。
/ P$ y; ?0 S* e8 P7 s3.散热还是要根据你的箱子算单位的热交换量。  ~) M1 B1 }" \) b2 J
4.用在医院还是选专业的电柜制冷空调吧.

点评

赞同!优选空调。  发表于 2018-7-11 06:33
发表于 2018-7-11 06:50:22 | 显示全部楼层
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装轴流风机。电控柜在整机的电控室内,电控室内装1P冷暖空调。工况条件:我们的设备属于移动式设备,长时间在野外工作。
 楼主| 发表于 2018-7-11 08:05:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-11 06:500 Y6 C# d! q8 W
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装 ...
- N) K# q% i8 L; p" O
如果加什么空调的话,成本会不会很高看了/ b8 _! V. A) L( |
发表于 2018-7-11 08:12:48 | 显示全部楼层
医院,数据中心这类场所一般都有大型的水冷螺杆式或特种空调,电柜散热按照常规做好了,除非客户有特殊要求
发表于 2018-7-11 08:32:11 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2018-7-11 08:05
: g- X- o" k& e0 u9 Q如果加什么空调的话,成本会不会很高看了

3 M7 ^3 W) r8 X) u( s( _5 b  k! f) ^空调也是家用的普通空调,不是工业用空调。3 ]" V" ~/ U& U4 y/ d
发表于 2018-7-25 21:39:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
# H% b1 A" D3 [; y4 q/ ^( D, n
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-25 23:08:03 | 显示全部楼层
6666668 R; G* H5 i2 M: z+ c- \+ n
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-19 22:29:04 | 显示全部楼层
都是大神啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-23 17:50 , Processed in 0.093475 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表