请教一个关于燃气管路系统的一个问题

[复制链接]
发表于 2017-10-15 10:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图原来管路系统中由空气管路A、B、C分别于燃气混合好后燃烧,注A、B、C有可能单独开排列组合形式,由于空气源由助燃风机提供,空气的压力跟流量不稳定,通过燃气比例阀根据空气压力随时调整燃气开关的大小,先打算将助燃风机改为带变频的,燃气比例阀改为稳压阀,不知此方法是否可行?(操作方法:例如当ABC同时打开时电机调到50HZ,到达ABC管路中的气量由手动阀细微调整,当AB开时通过调整变频器调整风量的大小)
+ M' O$ B- Z6 m: e9 a3 Q/ |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-15 11:56:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-10-15 11:57 编辑 4 r6 a0 D3 E- u/ W  [( n

: ^. x6 a) Z8 k" |- w8 h1,楼主要把比例阀换成稳压阀,那你能不能先说说这比例阀的作用,等你说清楚了就知道能不能换了。+ l- C6 \1 @  }# R1 w+ H
2,这阀是有先导的,由空气压力自动控制空/燃比例,换成稳压阀只会弄巧成拙。" q3 Q- `3 P, U/ S" S! I1 x! ]
发表于 2017-10-15 14:54:05 | 显示全部楼层
这个应当是有成熟和规范的东西,建议LZ多找找。弄不好后果很严重(防爆)。再有燃气进入的位置是不是有问题?因为不太了解LZ的喷嘴滴结构。% k( E0 ^. @0 D

点评

LZ可能对喷嘴滴原理和结构还不是了解,燃气进入的区域是不合理滴。  发表于 2017-10-15 20:01
有一条就是风压是要严格控制低于气压的。  发表于 2017-10-15 16:43
风压力能将燃气“顶”回去!  发表于 2017-10-15 16:13
 楼主| 发表于 2017-10-15 16:42:29 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-15 11:56
1 n/ k4 Y$ E* O7 \0 R+ G0 W1 K1,楼主要把比例阀换成稳压阀,那你能不能先说说这比例阀的作用,等你说清楚了就知道能不能换了。. v: A5 r$ G! @( J+ `
2,这阀 ...

" C/ H1 r7 g, z+ n( E刚刚看了比例阀的原理,它是靠风压把燃气比例阀顶开的,就是大风是顶开一点,没风时关闭做一个保护作用,防止过量燃气进入燃烧系统,非常感谢你的提醒
2 o6 V7 M* l# Y. y( H6 v5 w; X
 楼主| 发表于 2017-10-15 16:44:22 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-10-15 14:54
$ t: k9 E% m# A2 U这个应当是有成熟和规范的东西,建议LZ多找找。弄不好后果很严重(防爆)。再有燃气进入的位置是不是有问题 ...
5 g& Q2 x( W8 X' D/ E% `
是这样的,当时没考虑到,因为稳压阀比较便宜想换换,现在听你们知道一下,觉得还是不换了,这个也太危险了,谢谢你的指导

点评

还要后半句“再有燃气进入的位置是不是有问题?因为不太了解LZ的喷嘴滴结构”话,注意合计合计,不是很合理。  发表于 2017-10-15 20:05
发表于 2017-10-15 20:13:39 | 显示全部楼层
天燃气管道也需注意安全工作
发表于 2017-10-16 16:24:28 | 显示全部楼层
3 l5 |& U* I+ b$ X/ `9 ]* ?/ k$ i* N
A区域和B区域,也就是喉部前后性质是不同滴& u$ O6 U" a* z* Q: x% P9 Y! Y

+ i  v" y4 p/ S* C  m: N+ ]4 I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×