找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7450|回复: 13

新的空气开关带漏电保护器按测试扭没反应!为什么?

[复制链接]
发表于 2017-8-19 19:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
aaa.jpg 4 R0 O; ^2 K& z

' R4 {; z# L5 L2 J照片上的新的空气开关带漏电保护器,直接了380伏的三根火线,没接零线,按动红圈内的试动按钮,开关没反应,不跳闸。
: g# ^  Q9 F1 W5 D0 A  U" v
: o/ D! L, X4 g0 g请教这情况正常吗?是一定要接上零线才能起保护作用的吗?怕怕!求赐教。  W6 O# S- {( d* ^3 y
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-19 20:37:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 编辑 ! U% }: I& w2 ]+ o; e1 s- m
' T1 R8 J2 g* v+ r3 M- U
你没接零线,和图不符合,咋能动作,右边是原理图,三相电通过感应装置,正常的是平衡(矢量)的没有信号发出,如有某相漏电平衡被打破对地就产生电流,漏电流超过开关设定值就会动作切断电源进行保护。" n/ I- n* s) g1 @$ J/ x

点评

普通的跳闸是过载保护!漏电保护是关乎人身安全!不一样滴!  发表于 2017-8-20 13:19
普通空气开关不接地线短路也会跳闸的吧?这个不接地线只是漏电保护无效了对吗?  发表于 2017-8-19 21:55
电不可乱来,害人害己!  发表于 2017-8-19 21:07
你说呢?你按T按钮都没有动作哪里 起作用了!  发表于 2017-8-19 20:56
那请教就这样不接地线的话,短路或漏电还有保护作用吗?  发表于 2017-8-19 20:46
发表于 2017-8-20 09:10:37 | 显示全部楼层
没有零线,检测不了漏电流,所以跳不了。
发表于 2017-8-20 13:12:44 | 显示全部楼层
确实不接零线,那叫漏电保护器吗,看看漏电保护器的原理
发表于 2017-8-20 18:22:04 | 显示全部楼层
关注
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-21 09:27:46 | 显示全部楼层
没接零线,发生触电事故或者模拟泄露时,三相电流电路对中性线不能构成泄露通道,检测机构无法检测出泄露信号,不能动作。& X2 {& U1 k; J) [* A! _
    相反,如果这种条件下动作了,原件肯定是坏的。
发表于 2017-8-21 11:06:22 | 显示全部楼层
这贴可以扫盲,建议管理者较长时间置顶讨论
发表于 2017-8-21 20:58:56 | 显示全部楼层
漏宝要接零线才能起作用把
发表于 2017-8-24 11:51:02 | 显示全部楼层
这种是要接零线才能动作的,但是也有不用接零线的三相漏电开关,只有三对触点,应该是检测三相电流不平衡来判断漏电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-23 20:16 , Processed in 0.065827 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表