新的空气开关带漏电保护器按测试扭没反应!为什么?

[复制链接]
发表于 2017-8-19 19:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
aaa.jpg
5 `# l* O8 g# C( N( z1 J4 v, s
7 x7 D4 v2 S  k6 N8 [9 H6 f$ f照片上的新的空气开关带漏电保护器,直接了380伏的三根火线,没接零线,按动红圈内的试动按钮,开关没反应,不跳闸。7 c# u  g5 B- b9 L
1 `! i0 c* I4 a1 F
请教这情况正常吗?是一定要接上零线才能起保护作用的吗?怕怕!求赐教。
0 b+ y; I% `  y4 k& [$ F
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-19 20:37:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 编辑
* p$ a" r- s, Z! Z# X7 _9 j8 z5 I& G7 F0 \5 Q* [9 {
你没接零线,和图不符合,咋能动作,右边是原理图,三相电通过感应装置,正常的是平衡(矢量)的没有信号发出,如有某相漏电平衡被打破对地就产生电流,漏电流超过开关设定值就会动作切断电源进行保护。
. d- Z/ c4 a, M+ L' I0 s

点评

普通的跳闸是过载保护!漏电保护是关乎人身安全!不一样滴!  发表于 2017-8-20 13:19
普通空气开关不接地线短路也会跳闸的吧?这个不接地线只是漏电保护无效了对吗?  发表于 2017-8-19 21:55
电不可乱来,害人害己!  发表于 2017-8-19 21:07
你说呢?你按T按钮都没有动作哪里 起作用了!  发表于 2017-8-19 20:56
那请教就这样不接地线的话,短路或漏电还有保护作用吗?  发表于 2017-8-19 20:46
发表于 2017-8-20 09:10:37 | 显示全部楼层
没有零线,检测不了漏电流,所以跳不了。
发表于 2017-8-20 13:12:44 | 显示全部楼层
确实不接零线,那叫漏电保护器吗,看看漏电保护器的原理
发表于 2017-8-20 18:22:04 | 显示全部楼层
关注
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-21 09:27:46 | 显示全部楼层
没接零线,发生触电事故或者模拟泄露时,三相电流电路对中性线不能构成泄露通道,检测机构无法检测出泄露信号,不能动作。5 E7 |4 R6 {4 h- \- h
    相反,如果这种条件下动作了,原件肯定是坏的。
发表于 2017-8-21 11:06:22 | 显示全部楼层
这贴可以扫盲,建议管理者较长时间置顶讨论
发表于 2017-8-21 20:58:56 | 显示全部楼层
漏宝要接零线才能起作用把
发表于 2017-8-24 11:51:02 | 显示全部楼层
这种是要接零线才能动作的,但是也有不用接零线的三相漏电开关,只有三对触点,应该是检测三相电流不平衡来判断漏电。